总漏电每天中午跳闸是什么原因?
z710101
z710101 Lv.3
2014年05月20日 17:23:11
只看楼主

1、总空开为DZ20L--250/4300.2、分支为两只125A空开及5只100A空开。3、每天中午频繁跳闸,测量总空开电流为:A相 11.6A B相 10.5A C相 19.6A 温度为 24.5 24 25.6.分支开关不动作。室内c25漏电开关不动作。请问是什么原因?4、总开关已经更换过了。

IMG_20140520_164431.jpg1、总空开为DZ20L--250/4300.
2、分支为两只125A空开及5只100A空开。
3、每天中午频繁跳闸,测量总空开电流为:A相 11.6A B相 10.5A C相 19.6A 温度为 24.5 24 25.6.分支开关不动作。室内c25漏电开关不动作。请问是什么原因?
4、总开关已经更换过了。

IMG_20140520_164431.jpg

免费打赏
云飘飘
2014年05月21日 06:19:33
2楼
总开的漏电时间与C25的漏电时间是怎样的?还有有可能总开至支开关这一段有问题。
回复
z710101
2014年05月21日 08:22:10
3楼
云飘飘 发表于 2014-5-21 06:19 总开的漏电时间与C25的漏电时间是怎样的?还有有可能总开至支开关这一段有问题。250的总开关漏电跳闸,c25的漏电开关不跳。分支开关换成漏电的。总开换成不带漏的,行吗?
回复
云飘飘
2014年05月21日 08:37:04
4楼
z710101 发表于 2014-5-21 08:22 250的总开关漏电跳闸,c25的漏电开关不跳。分支开关换成漏电的。总开换成不带漏的,行吗?可以的。如果没有火灾监控要求。
回复
一指慢
2014年05月21日 09:02:57
5楼
应该细查一下每天中午有何种电器投入使用。然后细查此回路。
回复
lingxuct
2014年05月21日 09:21:34
6楼
总开带漏电,出线不带漏电,这样的设计,有苦好吃了,只要下面接错线,或漏电电流大一点,就要跳总开。
回复
beida_energy
2014年05月21日 09:38:26
7楼
如果是办公楼或者有住宅功能,不建议你换掉总开关。
首先,得弄清楚是否真的是漏电跳。然后,看一下总开关的动作值,如果太小,则应该增加,比如,150mA以上的,即上下级应该有配合关系。
回复
电气交流
2014年05月21日 09:38:53
8楼
一般来说都是双漏电的,至少插座回路是漏电的,总馈线上的开关也用漏电类型的,
只是整定值大不少,作用是防止火灾。
回复
开心老爸
2014年05月21日 09:42:09
9楼
总开的剩余电流保护整定值是多少?如果是30mA的话,在负荷多的时候会跳的。
回复
z710101
2014年05月21日 09:43:07
10楼
beida_energy 发表于 2014-5-21 09:38 如果是办公楼或者有住宅功能,不建议你换掉总开关。首先,得弄清楚是否真的是漏电跳。然后,看一下总开关 …是商铺的总开关箱,有45户,每户设计6kw ,分为7个分支表箱,总开关漏电400mA.
回复
电气交流
2014年05月21日 09:56:35
11楼
总开关和分支开关放在一个箱子里,可以分支开关不设置漏电保护,个人观点:
终端的微断是有漏电保护的,而且没有动作,应该是照明回路用于了插座回路,
而中午的设备接在了照明回路,照明回路没有漏电保护,所以跳了总开关。
回复