1、总空开为DZ20L--250/4300.2、分支为两只125A空开及5只100A空开。3、每天中午频繁跳闸,测量总空开电流为:A相 11.6A B相 10.5A C相 19.6A 温度为 24.5 24 25.6.分支开关不动作。室内c25漏电开关不动作。请问是什么原因?4、总开关已经更换过了。
1、总空开为DZ20L--250/4300.
2、分支为两只125A空开及5只100A空开。
3、每天中午频繁跳闸,测量总空开电流为:A相 11.6A B相 10.5A C相 19.6A 温度为 24.5 24 25.6.分支开关不动作。室内c25漏电开关不动作。请问是什么原因?
4、总开关已经更换过了。
12楼
z710101 发表于 2014-5-21 09:43 是商铺的总开关箱,有45户,每户设计6kw ,分为7个分支表箱,总开关漏电400mA.所以,这种商户的配电,总开关肯定是漏电断路器。高度怀疑那些普通塑壳断路器后面的回路发生了严重的漏电,如果手里有一个动作值小一点的漏电断路器的话,建议你逐个替换分路塑壳试试。
回复
13楼
电气交流 发表于 2014-5-21 09:56 总开关和分支开关放在一个箱子里,可以分支开关不设置漏电保护,个人观点:终端的微断是有漏电保护的,而 …同意你的分析
回复
14楼
有道理。:)
回复
15楼
beida_energy 发表于 2014-5-21 14:48 所以,这种商户的配电,总开关肯定是漏电断路器。高度怀疑那些普通塑壳断路器后面的回路发生了严重的漏 …我现在使用CDM1L–160/4300 100A漏电断路器分路实验检查。等待今天的结果。。。。。。
回复
16楼
赞同6#的说法 遇到不少跳闸事故 费心费力一番 没有问题 改总开为不带漏电 分开带漏电 解决问题
回复
17楼
z710101 发表于 2014-5-22 11:33 我现在使用CDM1L–160/4300 100A漏电断路器分路实验检查。等待今天的结果。。。。。。祝你成功!并期待你的结果!
回复
18楼
总开的进线零线就是那根黑线怎么是从底下的那个绝缘子引过来的?不是很明白?是不是接线有问题?
回复
19楼
不是很明白
回复
20楼
谢谢了,学习了
回复
21楼
cvvc1980 发表于 2014-5-22 12:51 赞同6#的说法 遇到不少跳闸事故 费心费力一番 没有问题 改总开为不带漏电 分开带漏电 解决问题不同意你的说法,个人意见觉得总开带漏电没有问题,而且对于商铺这种人员比较密集的场所更应该设置漏电保护防止电气火灾,漏电电流设为400mA应该算比较大了,所以个人觉得楼主可以查查是不是有私拉电线的行为,参考下6#的说法。
回复