电流互感器匝数与电流表读数的关系
keae
keae Lv.5
2014年05月20日 18:54:19
只看楼主

电流互感器变比150/5A,电流表变比150/5A,如果一次电流为150A,则:1、线缆穿了1次,即1匝,二次电流为5A,电流表读数为150A;2、线缆穿了2次,即2匝,二次电流为10A,电流表读数为300A,电流表读数是实际值的2倍;3、线缆穿了3次,即3匝,二次电流为15A,电流表读数为450A,电流表读数是实际值的3倍。以上理解,对吧?

电流互感器变比150/5A,电流表变比150/5A,如果一次电流为150A,则:
1、线缆穿了1次,即1匝,二次电流为5A,电流表读数为150A;
2、线缆穿了2次,即2匝,二次电流为10A,电流表读数为300A,电流表读数是实际值的2倍;
3、线缆穿了3次,即3匝,二次电流为15A,电流表读数为450A,电流表读数是实际值的3倍。
以上理解,对吧?
免费打赏
北大山人
2014年05月20日 23:36:26
2楼
这种穿心式的电流互感器名牌上都标有穿过的导向匝数和变比的参数的。看看便知。
但不是你说的那样。
比如,穿一圈是150/5的,如果穿两圈,就变成了75/5的啦。即磁场增加了一倍,则测量范围就小了一倍。也就是说,你如果穿了两圈,就不能再测量75A以上的电流,否则就饱和了。
但是,在实际应用时,一定要看清楚是指的穿过孔的导线数量!
回复
dianqipanli
2014年05月21日 04:55:24
3楼
反了,请看沙发的帖子。
回复