关于地基处理后基础抗震的问题
levmne
levmne Lv.16
2014年05月21日 13:23:14
只看楼主

《抗规》4.2.1和4.4.1条规定了可不进行天然地基及基础抗震承载力计算的范围,诸如水泥土搅拌桩、CFG桩等(地基处理规范中所列)复合地基处理方法属于人工地基,地基处理规范中其他方法也属人工地基范围。那按地基处理规范中处理的地基,基础设计是否还可以按照《抗规》4.2.1和4.4.1条规定考虑?个人觉得可以,把桩基看做是地基处理的一个特例,地基处理和天然地基都可以按抗规执行,地基处理当然也可以。但有一个疑问,当采用地基处理规范处理的地基时,地基承载力调整系数改如何取?是按照基底天然土层取还是褥垫层取?欢迎各位讨论,提出您的高见。

4.2.1 下列建筑可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算:
1 本规范规定可不进行上部结构抗震验算的建筑。
2 地基主要受力层范围内不存在软弱粘性土层的下列建筑:
1) 一般的单层厂房和单层空旷房屋;
2) 砌体房屋;
3) 不超过 8 层且高度在 24m 以下的一般民用框架和框架-- 抗震墙房屋;
4) 基础荷载与 3) 项相当的多层框架厂房和多层混凝土抗震墙房屋。
注:软弱粘性土层指 7 度、8 度和 9 度时,地基承载力特征值分别小于 80 100 120kPa 的土层。
4.4.1 承受竖向荷载为主的低承台桩基,当地面下无液化土层,且桩承台周围无淤泥、淤泥质土和地基承载力特征值不大于 100kPa 的填土时, 下列建筑可不进行桩基抗震承载力验算:
1 7 度和 8 度时的下列建筑:
1)一般的单层厂房和单层空旷房屋;
2)不超过 8 层且高度在 24m 以下的一般民用框架房屋;
3)基础荷载与 2)项相当的多层框架厂房和多层混凝土抗震墙房屋。
2 本章第 4.2.1 条之 1、3 款规定且采用桩基的建筑。
免费打赏
jiejie187
2014年05月24日 14:17:02
13楼
fewf gfwrg as
回复
jiejie187
2014年05月24日 14:17:25
14楼
rgag erg ea ge
回复
hushuang477
2014年05月24日 20:17:04
15楼
BUTAIQINGCHU
回复
ytg123456
2014年05月24日 21:35:42
16楼
可根据设防烈度高低,参考相应土类设计。
回复
ytg123456
2014年05月25日 09:03:02
17楼
处理后的地基参考相似土层进行修正,仍执行抗规4.4.1条,抗震总是要考虑的,只是如何修正,地基处理规范没有做相应的工作,大家看着办吧。
回复
且行且珍惜
2014年05月25日 19:31:28
18楼
楼主对规范看的很细:)
回复
luoyanbin06
2014年05月26日 10:59:10
19楼
首先CFG或搅拌桩都属于地基处理,跟抗规的4.4.1一点关系都没有,抗规4.4仅针对桩基础,基础形式不同;
其次个人感觉还是应该按基底土层选调整系数,因为持力层在基底,CFG只是增强体
回复
levmne
2014年05月26日 18:18:43
20楼
luoyanbin06 发表于 2014-5-26 10:59 首先CFG或搅拌桩都属于地基处理,跟抗规的4.4.1一点关系都没有,抗规4.4仅针对桩基础,基础形式不同;其次 …个人觉得地基处理是介于天然地基和桩基中间的一种地基。
回复
luoyanbin06
2014年05月27日 10:29:55
21楼
levmne 发表于 2014-5-26 18:18 个人觉得地基处理是介于天然地基和桩基中间的一种地基。地基处理是处理土也就是地基,桩基础是加强基础和地基没有太大关系,只是关系到桩基础的大小多少;地基处理是把土(地基)加强,改变了地基的性质,地基和基础共同作用不明显,桩基础是加强了基础找到好的持力层,和地基有很强的共同作用。个人观点