32楼
想看看GB对此的规定是啥样的。现在比较乱。
回复
33楼
这是施奈德的组合式漏电断路器,大家看看吧。
有有断点的,也有没有断点的。
但是有断点的,就是2P的。1P+N的无断点。
回复
34楼
本帖最后由 leedongcheng 于 2014-5-24 22:50 编辑 beida_energy 发表于 2014-5-24 19:45 这是施奈德的组合式漏电断路器,大家看看吧。有有断点的,也有没有断点的。但是有断点的,就是2P的。1P …你这就属于概念和标准混淆应用了。对于小型断路器,执行GB 10963标准,按极数分类的方法如下:http://bbsfile.co188.com/forum/201405/23/121428qrr0swda8ra6z66f.jpg而你这个截图是漏电断路器(RCBO),执行的是GB 16917标准,对于RCBO,不能仅按极数分类,而应按极数及电流回路来分类,分类标准如下4912715为什么一提1P+N和2P,网上就口水不断?根本原因就是对产品的制造标准一无所知,对标准分类方法概念不清,而且1P+N这种标注本身就不是非常严谨和标准的,所以正规的GB和行业标准没有用这种方法来描述元件的。
回复
35楼
leedongcheng 发表于 2014-5-24 22:43 你这就属于概念和标准混淆应用了。对于小型断路器,执行GB 10963标准,按极数分类的方法如下:同意,我也觉着不能这么的标识,、。直接根据工程的档次,选择一个品牌,然后根据设计要求,选择好合适的型号。所以,我的确没有见到GB有这样的称呼嘛!可是这里我们还在讨论这样的问题,就不适合。这里应该明确概念,分清功能,标识规范。
回复
36楼
正常操作时,两个都是同时分开相线和零线。
回复
37楼
qq359879362 发表于 2014-5-23 14:47 短路电流一样,都是6kA好吧,我记错了
回复
38楼
清楚明白 ,谢谢分享:victory:
回复
39楼
在,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
40楼
开心老爸 发表于 2014-5-22 11:18 生产工艺的问题。牺牲短路容量来减小体积讲的太专业了,能否再详细点,从感官上还是不太理解你所说的同为18mm
回复
41楼
画个图给你看看吧
回复