关于塔式高层住宅剪刀楼梯间排烟的问题?求大神指导
关于塔式高层住宅剪刀楼梯间排烟的问题?求大神指导
塔式高层设置剪刀楼梯间,与合用前室连通,前室和楼梯间均开窗设置有自然排烟,窗户是相对的两个方向贯通,中间有防火门分割前室和楼梯间,是否还要加正压送风系统?
发布于
2014-05-21 20:15:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
choochy
你这个条件不足,无法定论啊 ,首先是不是商住楼?,有没有超50米?满足条件的话必须要机械防烟,其实不超50米,那你开窗面积是否满足要求?
2014-09-18 14:46:18
来自 PC
评论
举报
cff1991727
我认为,如果没有超过100m,可以不做正压送风系统
2014-09-17 16:42:17
来自 PC
评论
举报