我的朋友在乡下自己要建一个一层的住宅,因为宅基地东西两侧有挡土墙的限制,他把房子的独立基础向内放脚,问我行不行,所以来这里像大神请教,这样的基础会出现不规则的沉降吗?
我的朋友在乡下自己要建一个一层的住宅,因为宅基地东西两侧有挡土墙的限制,他把房子的独立基础向内放脚,问我行不行,所以来这里像大神请教,这样的基础会出现不规则的沉降吗?
2楼
可以的,但要考虑偏心的附加弯矩对基础的影响。
回复
4楼
无间道 发表于 2014-5-22 07:33 可以的,但要考虑偏心的附加弯矩对基础的影响。同意您的看法:)
回复
5楼
这样基础的受力不是很合理,偏心太大,我做过一个这样的是在偏心的柱内侧一定距离再加一个柱,做成双柱基础,可以减小偏心影响,基础面积扩大1.2倍,不过你这个貌似跨度不是很大,加不了柱了,这样的基础表示没做过。
回复
6楼
东西相当不错,楼主辛苦了
回复
7楼
这样做,偏心是不是太大了??
回复
8楼
偏心太大
回复
9楼
我刚刚做了一个类似的独立基础,甲方也是硬要我偏心成这种,被我果断回绝了,这种完全偏一边是绝对不行的,柱子的重心和承台形心偏太远,承台受力不均匀,很容易破坏,更何况承台的零应力区太大了,承台一半以上收不到力,果断改
回复
10楼
这玩意是经过计算的么。4个角柱的承台那么大是干啥用的。
回复
11楼
偏心基础,需要计算地耐力
回复
12楼
以前是有这样的做法的,现在好像不允许了~自己家房子做应该是可以的,考虑下附加弯矩,尺寸钢筋放大点~
回复