本帖最后由 shdq2777 于 2014-5-22 09:22 编辑 大家觉得这个可以施工安装吗??安装后会不会返工??
本帖最后由 shdq2777 于 2014-5-22 09:22 编辑
大家觉得这个可以施工安装吗??安装后会不会返工??
2楼
第一张图片:“160A配置零线够用吗?”什么意思,够不够用只看开关就行吗?N线不允许用裸线。
第二张图片:“电表箱进表线用的BV 的 ,采集线没扒皮”,I 端子压在绝缘外皮上?硬铜线可以不用端子。
第三张图片:接线螺丝露出来不太好,应该还有挡板。
第四张图片:需加装PE端子排。
第五张图片:布线绑扎一下就可以。
第六、七张图片:看不出有毛病。
第八张图片:是导电膏,不是太多就没问题。
后面的不用说了吧?
回复
3楼
问一下楼主,那根采集线是个啥东东?
是弱电信号吗?好像看见电度表的进出线都有了,所以考虑是弱电采集线。干啥用的?电子电度表的联网功能吗?
回复
4楼
beida_energy 发表于 2014-5-22 22:24 问一下楼主,那根采集线是个啥东东?是弱电信号吗?好像看见电度表的进出线都有了,所以考虑是弱电采集线 …信号采集线呀,有线集抄和负荷控制。
回复
5楼
wzs6766 发表于 2014-5-22 23:28 信号采集线呀,有线集抄和负荷控制。谢谢了,明白了。但是,你的电度表的用户是谁啊?在你的表前只有隔离开关,没有保护。不可以。
回复
6楼
学习了:):)
回复
7楼
断路器应该在电度表之后
回复
8楼
ccc___ 发表于 2014-5-22 16:46 第一张图片:“160A配置零线够用吗?”什么意思,够不够用只看开关就行吗?N线不允许用裸线。第二张图片 …1.160A开关原图纸设计进线端4*50+1*25电缆。出线裸铜编织带最多25平方。不允许裸铜所以套上绝缘管。2.以前用过其他厂家电表进线都用的BVR软线,可能我安装少了见识少了。采集线没扒皮现场挂表的时候扒皮很费劲。其他厂家的均采取措施可以直接压接。3.有挡板,但是防护等级绝对达不到IP304.PE端子排确实没有加。厂家说发来端子我们安装上。可是箱内空间有限。我看安不上。5.其他厂家布线很规范,有的绑扎有的有塑料线槽6.剩余动作电流是否合适?7.是导电膏。8.运输或者包装中破损。
回复
9楼
现在担心的是如果安装上了。监理会不会挑毛病。再让拆下来会很麻烦。。
回复
10楼
回复
11楼
发个 其他厂家的 参考下、
回复