我按照高规表7.2.15查询,Lc=0.2hw,这个hw是不包括边缘构件的墙长吗,怎么看着以前院内前辈出的图,也对照模型里的边缘构件信息,satwe里面可能有的计算有误,但是出过图的应该没有太大差别吧,可我怎么算怎么对不住号了,上图,很迷惑,求高手解答
我按照高规表7.2.15查询,Lc=0.2hw,这个hw是不包括边缘构件的墙长吗,怎么看着以前院内前辈出的图,也对照模型里的边缘构件信息,satwe里面可能有的计算有误,但是出过图的应该没有太大差别吧,可我怎么算怎么对不住号了,上图,很迷惑,求高手解答
23楼
zhou0919 发表于 2014-5-23 11:59 我的同事以前做出的图也是有的墙体没有表示Lc长度,不知道是不是他失误了,还是另有原因有些时候Lc计算出来比边缘构件阴影区的尺寸还要小,所以就没必要表示了,注意一下
回复
24楼
lmailsx 发表于 2014-5-26 10:42 一级抗震等级,轴压比大于0.3,暗柱Lc取0.20hw,翼墙端柱Lc取0.15hw不对吧,应该是0.25hw和0.2hw吧
回复
25楼
暗柱0.2hw 端柱0.15hw
回复
26楼
要看剪力墙受力形式综合分析。
回复
27楼
学习啦,谢谢
回复
28楼
包括约束边缘构件的长度的
回复
29楼
老虎的蛋挞 发表于 2014-5-24 08:01 一直做化工设计 剪力墙都没碰到过 空白啊 担忧同感啊,剪力墙是硬伤啊
回复
30楼
过来学习一下
回复
31楼
平面图只是用来定位,大样里面具体长度都有
回复
32楼
还没做过剪力墙,过来围观
回复