电梯归首的设计范围是厂家那边还是强电这边?
maomao88888899
2014年05月23日 13:56:52
只看楼主

消防时候的电梯归首是厂家自带 还是设计院做 如果做 这个归首怎么实现的?

消防时候的电梯归首是厂家自带 还是设计院做 如果做 这个归首怎么实现的?
免费打赏
s9
2014年05月23日 14:41:03
2楼
什么叫设计院做?
当火灾发生时,由报警系统的控制模块送出DC.24V(或无源)联动控制信号至电梯控制柜,中间继电器动作后控制电梯归首至一层,电梯迫降归首后的无源反馈信号返回至控制模块。

回复
云飘飘
2014年05月24日 05:41:17
3楼
设计院画出模块、系统图,提出要求,电梯厂配套,不过电梯厂都会带的。
回复

相关推荐