安徽高层住宅合用消防前室消火栓
ko123
ko123 Lv.2
2014年05月23日 16:02:44
只看楼主

安徽高层住宅消防合用前室的消火栓设置能否仅设置一个双栓,还是要一个单栓(消防前室用),一个双栓????第一次做安徽的工程求助!!!

安徽高层住宅消防合用前室的消火栓设置能否仅设置一个双栓,还是要一个单栓(消防前室用),一个双栓????第一次做安徽的工程求助!!!
免费打赏
ko123
2014年05月23日 16:10:59
2楼
我顶一个,江苏这边是可以的
回复
qq_1396243601020
2014年05月26日 16:19:43
3楼
应该可以合用一个双栓,但要把消防电梯前室的消火栓除外。
回复
guanbw
2014年05月26日 21:10:10
4楼
前室的消火栓计入楼层总需设计数量,新出来的消规已经有明文了。
回复
胡子渣
2014年06月03日 09:54:41
5楼
本帖最后由 江执兵 于 2014-6-3 09:56 编辑

现有规范中的条文说明中,本来就说明前室的消火栓是计入楼层消火栓总数的,但是在有些地方还是要求(主要是消防部门)合用前室的消火栓不计入总数,走道需再设置两个栓,或一个双栓。具体还得看当地的消防要求。建议做个双栓最保险了,即使改单刷也简单。
回复