同意楼主,墙柱弱梁、强节点弱构件在钢结构中比较容易实现,但是混凝土一般都做不到
回复
李万里
2014年10月11日 10:39:17
27楼
梁太强了。其实按照现在的规范。如果主梁按照跨度的1/12之一取值,对于多层结构尤其是办公之类的大开间,尤其是层数不多时候,2~3层,柱子取到450X450吧一般可能,8米跨度,以前我们总工一般要求做到700,就算是250乘以700,他的抗弯刚度和线刚度也都大于柱子,但是强柱就要增加柱子截面,谁愿意?甲方肯干吗?增加柱子截面地震力又上去了,钢筋更大,甲方打死也不会干的,现在还流行靠减小柱子来减少地震力,在梁不减小的情况下,柱子减小,一旦破坏。。。