2楼
空间紧凑的地方用环网柜,空间大的用KYN
回复
3楼
环网柜是固定柜,中置柜是抽出柜,环网柜多数装负荷开关,中置柜只装断路器,环网柜尺寸比中置柜小,开闭所、变电站10kV配电室基本均采用KYN28,10kV配电室二者均可
回复
4楼
环网柜(确切说是负荷开关柜)其控制的变压器一般不大于1250kVA,且通常只采用熔断器保护。
回复
5楼
挺好,还算满意。
回复
6楼
环网柜是固定柜,KYN28中置柜是小车柜,环网柜尺寸比中置柜小,环网柜多数装负荷开关,中置柜只能装断路器,一般远离开闭所或中心配的公用或专用变配电房容量≤1250KVA的变压器用环网柜比较好,≥1240KVA变压器用KYN28中置柜是小车柜。另外高压配电系统,无继电保护要求的情况下,宜用环网柜。
回复
7楼
lgpzzu512 发表于 2014-5-26 10:08 环网柜是固定柜,中置柜是抽出柜,环网柜多数装负荷开关,中置柜只装断路器,环网柜尺寸比中置柜小,开闭所 …说的很详细,学习了。
回复