市政水压无法满足室外消防所需怎么办
坚持坚持
2014年05月24日 23:01:08
只看楼主

正做一个学校的设计,学校的绝对高程分布上最高和最低的地方有15米左右的高差。市政水压在低地方能有10米水压,但在高地就无法满足室外消防用水的要求了。现在准备在低的地方建消防泵房和消防水池,有以下问题想得不是太明白:1、室内消防和室外消防分开设置加压泵,但是室外(在总图中的)的管网能不能室内和室用合用管网?2、室外消火栓是不是也要设置启泵按钮?请各位高手解答,谢谢!

正做一个学校的设计,学校的绝对高程分布上最高和最低的地方有15米左右的高差。市政水压在低地方能有10米水压,但在高地就无法满足室外消防用水的要求了。现在准备在低的地方建消防泵房和消防水池,有以下问题想得不是太明白:
1、室内消防和室外消防分开设置加压泵,但是室外(在总图中的)的管网能不能室内和室用合用管网?
2、室外消火栓是不是也要设置启泵按钮?
请各位高手解答,谢谢!
免费打赏
云飘飘
2014年05月25日 06:29:09
2楼
1、分别设置加压泵,就不能合用室外管网;你可以消防泵、管网都合用。
2、室外消火栓通过压力表自动启泵。如果是江苏的,需要启泵按钮。
回复
飞鱼
2014年05月25日 20:32:39
3楼
如何通过压力表启动水泵啊?哪个压力表?启泵按钮与室内消火栓类似吗,有没有标准做法。
回复