标题漏电开关跳闸
fuyunbanyue
2014年05月25日 18:39:09
只看楼主

内容有一用户在打开空调时,自己家的漏保和总空开不跳,但本单元的总三相四线漏电断路器闸。用灯炮在本空调插座试验时,三相四线漏开并不跳。求各位为什么?

内容有一用户在打开空调时,自己家的漏保和总空开不跳,但本单元的总三相四线漏电断路器闸。用灯炮在本空调插座试验时,三相四线漏开并不跳。求各位为什么?
免费打赏
beida_energy
2014年05月25日 19:50:56
2楼
请问,是空调一开就跳呢?还是跟空调有关呢?
回复
云飘飘
2014年05月26日 06:04:18
3楼
你家的漏保有问题,不是坏了,就是参数整定太大;你家的空调可能是变频空调。
回复