12位居民住宅计量表箱总开关漏电流
shdq2777
shdq2777 Lv.7
2014年05月26日 11:15:19
只看楼主

采购的12位计量表箱中总进线开关DZ20LE-160/4300 125A 额定剩余动作电流100ma 额定剩余不动作电流50ma 动作时间小于等于0.1s 请教 此设计合理吗??假若每家居民家中空调、计算机电源泄漏电流10ma 10家就是100ma 那不是得跳闸吗??通常居民家中的插座回路设置漏电保护泄漏电流30ma 这样居民家中的漏电开关不跳闸,主开关是不是会跳闸呢??这样设计合理吗?

采购的12位计量表箱中总进线开关DZ20LE-160/4300 125A 额定剩余动作电流100ma 额定剩余不动作电流50ma 动作时间小于等于0.1s 请教 此设计合理吗??假若每家居民家中空调、计算机电源泄漏电流10ma 10家就是100ma 那不是得跳闸吗??通常居民家中的插座回路设置漏电保护泄漏电流30ma 这样居民家中的漏电开关不跳闸,主开关是不是会跳闸呢??

这样设计合理吗?
免费打赏
云飘飘
2014年05月26日 12:59:34
2楼
这样是不可靠的。最好使用300mA/延时型(0.3S)的剩余电流动作保护器:1、与住户内插座回路形成选择性,否则会直接跳总闸;2、现在变频空调的使用要求漏电开关的剩余电流不小于200mA.
回复
电气交流
2014年05月26日 13:09:41
3楼
二楼所言极是!
回复
shdq2777
2016年10月16日 16:15:23
4楼
:):):):):):)
回复