2014年05月26日 14:56:08
只看楼主

本帖最后由 lsl414 于 2014-5-27 17:16 编辑 审图意见:YJZ4应按异形柱设计,且纵筋配筋应符合《混凝土异形柱结构技术规程》第6.2.5强条规定我给他答复是YJZ4与YYZ3、GAZ1为开洞的整体剪力墙。可审图就是不同意,必须按异形柱考虑。如果按异形柱,需要考虑最小厚度200的要求。相当于墙体突出20mm了.中间连梁尺寸为180*800的。

本帖最后由 lsl414 于 2014-5-27 17:16 编辑

审图意见: YJZ4应按异形柱设计,且纵筋配筋应符合《混凝土异形柱结构技术规程》第6.2.5强条规定
我给他答复是YJZ4与YYZ3、GAZ1为开洞的整体剪力墙。可审图就是不同意,必须按异形柱考虑。
如果按异形柱,需要考虑最小厚度200的要求。相当于墙体突出20mm了.


中间连梁尺寸为180*800的。

未命名.JPG

免费打赏
lgdong2011
2014年05月27日 14:42:23
12楼
1.貌似墙厚为180,没做过小于200墙厚的,虽说满足规范最低要求,总觉得除去保护层什么的,也没多大截面了。
2.北京细则还是广东细则里讲过,强连梁的情况下(跨高比小于2.5,)属于整体开洞墙
回复
聪聪鼠85015
2014年05月27日 15:04:16
13楼
《抗规》6.4.6,《砼》9.4.1条文说明说得很清楚,是应该按柱考虑
回复
jinghai522521
2014年05月27日 15:07:16
14楼
zlylrp 发表于 2014-5-27 12:10 觉得应该按联肢剪力墙配考虑,构造适当提高,不是独立的异形柱构件,更不是异形柱结构。和异形柱结构受力有 …按照异形柱考虑,钢筋增大,安全性提高了,有问题吗?
回复
lsl414
2014年05月27日 17:08:02
15楼
ctd22928356 发表于 2014-5-26 17:25 可以跟审图的沟通,主要是你连梁的跨高比要小于2.5,实在不行就把D~E轴的剪力墙连通。DE轴之间有个窗户,能向下拉一部分,能做成短肢墙,短肢墙的底部加强区也有最小厚度要求!
回复
lsl414
2014年05月27日 17:14:05
16楼
中间连梁尺寸为180*800的。
回复
lsl414
2014年05月27日 17:17:37
17楼
ctd22928356 发表于 2014-5-26 17:25 可以跟审图的沟通,主要是你连梁的跨高比要小于2.5,实在不行就把D~E轴的剪力墙连通。连梁跨度700,尺寸180*800,跨高比不到1.
回复
lsl414
2014年05月27日 17:20:40
18楼
dhw_henu2004 发表于 2014-5-27 14:42 1.貌似墙厚为180,没做过小于200墙厚的,虽说满足规范最低要求,总觉得除去保护层什么的,也没多大截面了。 …1,11层的小高层,没必要做200厚。呵呵2、连梁跨度700,尺寸180*800,跨高比小于1.“北京细则还是广东细则里讲过”说明有依据了,还是按整体开洞墙了。多谢~~~
回复
zlylrp111
2014年05月27日 17:46:31
19楼
按异形柱配筋可以,但不是异形柱,再套上强条的帽子
回复
ccmmj88
2014年05月27日 18:42:51
20楼
这个是剪力墙结构中的短肢墙按高规7.2.2条要求就行了,不是强条!
回复
结构入殓师
2014年05月28日 08:39:21
21楼
给它做一个180厚的剪力墙异形柱。 你让审图的不爽 ,审图的能让你爽啊。
回复