关于钢筋压力焊不合格处理
中国建筑一局
2014年05月26日 15:26:15
来自于建筑施工
只看楼主

想请教下各位,电渣压力焊因为偏心或者焊包不足,可否在旁边绑一根同直径钢筋,绑扎长度为钢筋搭接长度。偏心和焊包不足不是很严重的那种,监理要施工出方案,我认为此种小问题大可不必,请教下各位朋友!

想请教下各位,电渣压力焊因为偏心或者焊包不足,可否在旁边绑一根同直径钢筋,绑扎长度为钢筋搭接长度。偏心和焊包不足不是很严重的那种,监理要施工出方案,我认为此种小问题大可不必,请教下各位朋友!
免费打赏
酥饼梅子酒
2014年05月26日 16:51:36
12楼
一般我们是根据实验报告 做补强 前提是不超过最大配筋率
回复
中国建筑一局
2014年05月26日 17:20:20
13楼
不会走路的海龟 发表于 2014-5-26 16:51 一般我们是根据实验报告 做补强 前提是不超过最大配筋率根据实验报告你是怎么做的补强…?可以举个例子嘛?
回复
victor_911maker
2014年05月26日 20:10:11
14楼
一般都是要求附加一根钢筋。
当然了,你也可以不加,割掉重新焊接就是了。
如果焊包不足很明显,钢筋的焊接质量估计有问题,你可以用手掰下,看能掰断吗
回复
lzzhoujian
2014年05月26日 21:04:17
15楼
割掉重新焊接,或附加一根钢筋
回复
无间道
2014年05月27日 06:25:42
16楼
那是你们与监理的关系没有处理好。现在都采用机械连接了,这样的问题应该不会出现很多。
回复
diabloboy521
2014年05月27日 07:59:08
17楼
重新焊接一根不就行了?!
回复
甲方施工员
2014年05月27日 08:24:44
18楼
没见过这样的处理方案,要是绑一个钢筋的话建议从柱底开始起和上一层钢筋搭接绑扎,与其不如干活的时候多抓抓
回复
甲方施工员
2014年05月27日 08:25:55
19楼
没见过这种处理意见,建议从柱底开始起,和上层筋搭接绑扎
回复
linshideyuji
2014年05月27日 09:08:33
20楼
帮条焊就可以
回复
qq_1399624155170
2014年05月27日 11:36:54
21楼
萧峰 发表于 2014-5-26 16:03 咨询了设计但是设计不给回复,和没咨询设计自己给自己出主意,这在程序上是两个概念。这倒也是……尽管麻烦了一点,有时候程序性的东西,走走也没有坏处。
回复

相关推荐