图片中的第1小题,我计算出的截面和答案是一致的,都是202.5,但答案选择的是D,我当初选择的是C。请教原因是什么?谢谢
图片中的第1小题,我计算出的截面和答案是一致的,都是202.5,但答案选择的是D,我当初选择的是C。请教原因是什么?谢谢
12楼
我看答案说是2根150mm的电缆,即2表示为2根,如我理解没有错误的话?150mm的电缆的载流量只有220A(我是根据GB50217 C.0.3),这样和要求载流量为507A又矛盾了,我哪里理解错了,再次感谢各位的回复。
回复
13楼
smartspring 发表于 2014-5-29 10:25 感谢您的回复,我计算一下按载流量计算的确如您所说。且按GB50217 表C.0.1-1截面是300的载流量为570A。这 …2*150当然是表示2根电缆,这个都不明白。
回复
14楼
smartspring 发表于 2014-5-29 11:06 我看答案说是2根150mm的电缆,即2表示为2根,如我理解没有错误的话?150mm的电缆的载流量只有220A(我是根据 …规范中的载流量是铝芯的,要再乘1.29才是铜芯电缆载流量。
回复
15楼
hyh7198 发表于 2014-5-29 11:18 规范中的载流量是铝芯的,要再乘1.29才是铜芯电缆载流量。查表C.0.1-4,铜芯载流量150平方为321A,240为408A
回复
16楼
在下是后来者,有很多东西不太懂,每天都在努力学习中。您的意思是用两根150平方的电缆承载507A的电流?
即每根承载250A左右的电流,我实际中应该可以选用3根400平方的单芯电缆吧?,如是这样的话,我基本就理解了。真心感谢您的回复。给您添麻烦了。
回复
17楼
smartspring 发表于 2014-5-29 11:38 在下是后来者,有很多东西不太懂,每天都在努力学习中。您的意思是用两根150平方的电缆承载507A的电流?即 …单芯电缆不是随意选用的,有特定的要求及使用场合。
回复
18楼
再麻烦请教一下,我对是用两根150平方的电缆承载507A的电流?即每根承载250A左右的电流,这个的理解是否正确?真心感谢您的回复。
回复
19楼
smartspring 发表于 2014-5-29 11:52 再麻烦请教一下,我对是用两根150平方的电缆承载507A的电流?即每根承载250A左右的电流,这个的理解是否正确 …正确
回复
20楼
真行感谢您的回复。having a nice day :)
回复
21楼
还的请教一个问题,我认为土壤热阻的校正系数根据GB50217 表D.0.3应为1(我是根据土壤热阻系数为1.2查表得到的),但答案给出的是1.23,我哪里弄错了?再次感谢。
回复