带地下室独栋别墅,每栋别墅外都有一个强弱手井,电线导管从手井进入户内配电箱,但是大雨时雨水会沿着电线导管倒灌入户,导致室内进水。求解决方法。 怎么封堵电线导管呢??还是有什么好的做法
带地下室独栋别墅,每栋别墅外都有一个强弱手井,电线导管从手井进入户内配电箱,但是大雨时雨水会沿着电线导管倒灌入户,导致室内进水。求解决方法。
怎么封堵电线导管呢??还是有什么好的做法
免费打赏
云飘飘
2014年05月27日 06:06:32
2楼
一般采用防水泥两头封堵就可以了。
回复
qq_1400718842704
2014年05月27日 09:39:33
3楼
路过,看看,学习学习
回复
xianxin214
2014年05月27日 09:40:40
4楼
防火泥封堵
回复
威海冯
2014年05月28日 16:10:06
5楼
强弱电井盖换成不带孔的 就是以后检修麻烦点,这样减少雨水进入管道井,然后就管道两头封堵,我觉得换成无孔井盖,雨水就很少能进管道了