1.室内室外消防管道 是否可以合用,如果可以合用,比如一个厂区只有2集中的车间有室内消火栓,其他均没有,室内消火栓用水量10 室外40 如合用的话室外消火栓管道为DN200,请问 是不是室外所有的管道都要用DN200还是 把这2个有室内消火栓的车间外侧做一圈DN200的接入泵房 室外消火栓管道用DN150的接在DN200的管道上。2.室外消火栓是否要保护到建筑物的每个面,例如沿街商服,商服临街侧 由于其他条件限制无法布置消火栓,只在商服院内布置是否可以。
1.室内室外消防管道 是否可以合用,如果可以合用,比如一个厂区只有2集中的车间有室内消火栓,其他均没有,室内消火栓用水量10 室外40 如合用的话室外消火栓管道为DN200,请问 是不是室外所有的管道都要用DN200还是 把这2个有室内消火栓的车间外侧做一圈DN200的接入泵房 室外消火栓管道用DN150的接在DN200的管道上。
2.室外消火栓是否要保护到建筑物的每个面,例如沿街商服,商服临街侧 由于其他条件限制无法布置消火栓,只在商服院内布置是否可以。
23楼
室外消火栓是否要保护到建筑物的每个面,例如沿街商服,商服临街侧 由于其他条件限制无法布置消火栓,只在商服院内布置是否可以。
回复
24楼
室内、外消防管道是可以的,只要你的合用消防管道的直径可以买足用水量要求,还有就是水压是否可以同时满足室内、外消火栓用水压力要去哦。
回复
25楼
可以合并,但是在管道要考虑长度计算一下,要消防压力要求去考虑管道大小。
回复
26楼
还是可以参考规范的说明的。