负荷为电脑等电子设备,测得平时使用电流仅为几安培,微断的额定电流是20安培。有时开关(微断)会跳闸。检查不出原因,再合闸送电一切正常。请帮助分析原因。
负荷为电脑等电子设备,测得平时使用电流仅为几安培,微断的额定电流是20安培。有时开关(微断)会跳闸。检查不出原因,再合闸送电一切正常。请帮助分析原因。
2楼
线路接触不良,开关接线柱发热!
还有发生漏电现象,开关有漏电保护功能。
回复
3楼
我遇到过这种情况,换了开关就好了。是不是质量不好。
回复
4楼
回复
5楼
1、线路漏电电流可能超过30mA,漏电保护器脱扣
2、开关质量问题,建议更换
回复
6楼
你的微断质量不好,建议更换,有的微断带漏电保护功能,有的不带.
回复
7楼
开关质量差,电子设备电路呈高频高感性,建议换个开关
回复
8楼
我也遇到过,换开关就好了,把开关拆开后发现开关弹簧不好,引起接触不良,在接点处发热,致使开关跳掉。
回复
9楼
哈哈哈,不是开关质量不好,你换上ABB的也得跳,这是因为电脑等的电源本身有漏电电流,台数多了之后,漏电电流非常大,所以,漏电保护当然跳闸了。
方法一:拆掉漏电。
方法二:实测漏电电流,在选择合适的动作电流。
回复
10楼
谢谢诸位。开关不帯漏电保护。开关是梅兰日兰的,用了5.6年了,现在已经换了。开关解体后发现触点烧鉵严重。不知跳闸是否与此有关?
回复
11楼
我同意你的观点
回复