最近在做五星级酒店的标准层照明,画图过程中遇到几个问题,1.做系统图的时候一般都是拿样图改改,但是还不明确什么时候用导线(BV,BJV神马的),什么时候用电缆(YJV之类的);2.什么时候需要在平面图上面标注导线根数;3.还有就是开关用几P的是从哪里确定的?:$问题有点多~~~
最近在做五星级酒店的标准层照明,画图过程中遇到几个问题,
1.做系统图的时候一般都是拿样图改改,但是还不明确什么时候用导线(BV,BJV神马的),什么时候用电缆(YJV之类的);
2.什么时候需要在平面图上面标注导线根数;
3.还有就是开关用几P的是从哪里确定的?:$
问题有点多~~~
2楼
1、像这样的建筑一般用ZR-BYJ、WDZ-YJV;2、平面图需要标注导线根数;3、单相基本上用1P+N,三相基本上用3P。
回复
3楼
云飘飘 发表于 2014-5-28 05:58 1、像这样的建筑一般用ZR-BYJ、WDZ-YJV;2、平面图需要标注导线根数;3、单相基本上用1P+N,三相基本上用3P。 …了解,感谢~
回复
4楼
大哥,你师傅呢
回复
5楼
北方郎 发表于 2014-6-30 21:56 大哥,你师傅呢我们都是自己干的。。。没指定师傅,问人比较慢,看人心情,不过后来自己搞清楚了
回复