现在要求控制这条梁的挠度我试过加大梁截面,按理说改截面以后刚度变大,挠度应该会更小的,但为什么pkpm算出来挠度是没啥区别甚至更大了呢?除了改钢筋,各位还有没有什么好方法?
现在要求控制这条梁的挠度
我试过加大梁截面,按理说改截面以后刚度变大,挠度应该会更小的,但为什么pkpm算出来挠度是没啥区别甚至更大了呢?
除了改钢筋,各位还有没有什么好方法?
2楼
马克,学习学习
回复
3楼
20 几米的跨度你得做多大的梁 挠度能过去啊
回复
4楼
雨落凡尘 发表于 2014-5-28 10:58 20 几米的跨度你得做多大的梁 挠度能过去啊周围那一圈主梁和横向的梁都是350*1500的竖向的次梁200*700,基本不发挥作用,主梁400*900,我试过把它改高,但效果不理想啊
回复
5楼
因为加大梁的截面后,其自重也加大了,已经超过刚度增大带来的影响,所以啊,扰度也就跟着变了
回复
6楼
微信308492256 发表于 2014-5-28 11:03 因为加大梁的截面后,其自重也加大了,已经超过刚度增大带来的影响,所以啊,扰度也就跟着变了:o想不到自重的影响这么大啊
回复
7楼
学习了~~~~~
回复
8楼
20几米。太有难度了。总体觉得梁截面小了。还有在梁施工图里面可以认为加大梁配筋,然后让程序重新计算挠度,会有变小的。
回复
9楼
chai2012 发表于 2014-5-28 11:40 20几米。太有难度了。总体觉得梁截面小了。还有在梁施工图里面可以认为加大梁配筋,然后让程序重新计算挠度 …尝试了很多方法,人为地加两条钢筋能降很多挠度,但如你所说,中间那条竖向的梁感觉很重要,400*900感觉有点小,但截面加大了挠度就控制不住了,很头疼啊
回复
10楼
这样的混凝土梁还能算的下来吗,可以试试做钢梁。
回复
11楼
做预应力梁吧!梁到好算,就是这个柱子配筋可能很大呀。