现在要求控制这条梁的挠度我试过加大梁截面,按理说改截面以后刚度变大,挠度应该会更小的,但为什么pkpm算出来挠度是没啥区别甚至更大了呢?除了改钢筋,各位还有没有什么好方法?
现在要求控制这条梁的挠度
我试过加大梁截面,按理说改截面以后刚度变大,挠度应该会更小的,但为什么pkpm算出来挠度是没啥区别甚至更大了呢?
除了改钢筋,各位还有没有什么好方法?
103楼
发帖子的人呢 到底怎么处理的。 再不出来 我让人把你处理了
回复
104楼
本帖最后由 碌碌无为 于 2014-6-5 08:46 编辑
此梁跟多道垂直向梁互有交叉,程序不一定会对支座关系判断很准确,建议此道梁做型钢混凝土梁,并且手算复核!这道梁绝对很危险
回复
105楼
整个结构受力不明确,应把竖向次梁200x700取消,主梁由400x900改为400x1500,横向梁做350x1500没问题,但为了钢筋锚固方便,将其支座次梁改为400x1600。
回复
106楼
没有做过这大跨度砼梁,得做预应力吧
回复
107楼
做预应力梁
回复
108楼
做预应力吧 跨度太大了
回复
109楼
硬抗的不是没有,建议做预应力或者型钢混凝土
回复
110楼
预应力或者井字梁
回复
111楼
资料不错 图文并茂,谢谢分享
回复
112楼
谢谢各位,后来我改成竖向的主梁350*1500,其他还是200*700,横向的保持350*1500,挠度虽然还是有点大,但还是比1/300小的
带我的师父说先这样,然后问题就搁那了,也还没个定论
也试过把中间的主梁弱化,由横向的梁承担,效果好但不知道安不安全
至于钢梁和预应力...这个我作不了主
回复