甲方要求抽掉最上面一层的两根柱子,导致有一条梁跨度二十几米
royisme
royisme Lv.11
2014年05月28日 10:34:15
只看楼主

现在要求控制这条梁的挠度我试过加大梁截面,按理说改截面以后刚度变大,挠度应该会更小的,但为什么pkpm算出来挠度是没啥区别甚至更大了呢?除了改钢筋,各位还有没有什么好方法?

现在要求控制这条梁的挠度

我试过加大梁截面,按理说改截面以后刚度变大,挠度应该会更小的,但为什么pkpm算出来挠度是没啥区别甚至更大了呢?

除了改钢筋,各位还有没有什么好方法?
免费打赏
结构入殓师
2014年06月05日 08:27:20
103楼
发帖子的人呢 到底怎么处理的。 再不出来 我让人把你处理了
回复
碌碌无为
2014年06月05日 08:37:48
104楼
本帖最后由 碌碌无为 于 2014-6-5 08:46 编辑

此梁跟多道垂直向梁互有交叉,程序不一定会对支座关系判断很准确,建议此道梁做型钢混凝土梁,并且手算复核!这道梁绝对很危险
回复
ctd22928356
2014年06月05日 08:51:06
105楼
整个结构受力不明确,应把竖向次梁200x700取消,主梁由400x900改为400x1500,横向梁做350x1500没问题,但为了钢筋锚固方便,将其支座次梁改为400x1600。
回复
小结不易
2014年06月05日 09:25:45
106楼
没有做过这大跨度砼梁,得做预应力吧
回复
2014年06月05日 09:36:40
107楼
做预应力梁
回复
2014年06月05日 10:20:08
108楼
做预应力吧 跨度太大了
回复
nihaofou
2014年06月05日 11:03:02
109楼
硬抗的不是没有,建议做预应力或者型钢混凝土
回复
q1780143488
2014年06月05日 11:25:22
110楼
预应力或者井字梁
回复
xingye8860
2014年06月05日 11:36:11
111楼
资料不错 图文并茂,谢谢分享
回复
royisme
2014年06月05日 12:00:59
112楼
谢谢各位,后来我改成竖向的主梁350*1500,其他还是200*700,横向的保持350*1500,挠度虽然还是有点大,但还是比1/300小的

带我的师父说先这样,然后问题就搁那了,也还没个定论

也试过把中间的主梁弱化,由横向的梁承担,效果好但不知道安不安全

至于钢梁和预应力...这个我作不了主
回复

相关推荐