甲方要求抽掉最上面一层的两根柱子,导致有一条梁跨度二十几米
royisme
royisme Lv.11
2014年05月28日 10:34:15
只看楼主

现在要求控制这条梁的挠度我试过加大梁截面,按理说改截面以后刚度变大,挠度应该会更小的,但为什么pkpm算出来挠度是没啥区别甚至更大了呢?除了改钢筋,各位还有没有什么好方法?

现在要求控制这条梁的挠度

我试过加大梁截面,按理说改截面以后刚度变大,挠度应该会更小的,但为什么pkpm算出来挠度是没啥区别甚至更大了呢?

除了改钢筋,各位还有没有什么好方法?
免费打赏
tansugang
2014年06月05日 15:20:44
114楼
还可以起拱
回复
tansugang
2014年06月05日 15:22:13
115楼
雨落凡尘 发表于 2014-5-28 10:58 20 几米的跨度你得做多大的梁 挠度能过去啊起反拱,梁搞会很高,将近2米。现在的甲方图省事,很多要求做普通混凝土,而不是预应力
回复
zxl413663124
2014年06月05日 18:53:32
116楼
提供3个方法。1.用普通混凝土梁。把这根梁做小。起到侧向支撑的作用,侧向支撑的数量可以根据尺寸调整,目的是把楼板做成单向板。另外一个方向的梁加大。这种布置要注意另外方向上加大的梁的配筋和挠度以及边跨梁。必要时,加大的梁要考虑做预应力。2.把这根梁做成预应力梁。3。根据建筑的要求,考虑做成钢网架。
回复
ll-hs
2014年06月06日 06:34:25
117楼
预应力梁试试
回复
王铜
2014年06月06日 08:06:37
118楼
挠度能过去啊
回复
yaokd
2014年06月06日 08:10:39
119楼
加预应力吧。
回复
洛理夏天
2014年06月06日 08:26:28
120楼
可以做成型钢混凝土梁,或者既然是顶层的话,荷载应该不大,你可以做成变截面梁,增加梁两端的截面高度,减小中间的高度。这样再手算验算一下,挠度应该可以满足
回复
lj74lj
2014年06月06日 09:20:45
121楼
路过,学习了啊{:2_75:}
回复
yiming92
2014年06月06日 09:55:55
122楼
学习了,很不错
回复
iwjh
2014年06月06日 10:09:13
123楼
可以考虑井字梁或型钢梁,不建议钢结构
局部范围做钢结构成本上和结构性能上都会有较大影响
回复

相关推荐

APP内打开