甲方要求抽掉最上面一层的两根柱子,导致有一条梁跨度二十几米
royisme
royisme Lv.11
2014年05月28日 10:34:15
只看楼主

现在要求控制这条梁的挠度我试过加大梁截面,按理说改截面以后刚度变大,挠度应该会更小的,但为什么pkpm算出来挠度是没啥区别甚至更大了呢?除了改钢筋,各位还有没有什么好方法?

现在要求控制这条梁的挠度

我试过加大梁截面,按理说改截面以后刚度变大,挠度应该会更小的,但为什么pkpm算出来挠度是没啥区别甚至更大了呢?

除了改钢筋,各位还有没有什么好方法?
免费打赏
luoyanbin06
2014年05月30日 15:49:02
42楼
20米了,那不是配筋控制截面了 ,是变形控制,挠度肯定会很大
回复
chenxingbo
2014年05月30日 15:50:36
43楼
二十多米跨度够呛的混凝土,而且还支撑那么多次梁,挠度和裂缝不好控制吧,还是改钢梁保险点。
回复
df_she
2014年05月30日 16:03:51
44楼
同意钢梁方案
回复
weiran820
2014年05月30日 16:10:02
45楼
royisme 发表于 2014-5-28 11:49 尝试了很多方法,人为地加两条钢筋能降很多挠度,但如你所说,中间那条竖向的梁感觉很重要,400*900感觉有点小 …截面变大导致挠度变大,估计是因为截面高于了短跨梁。当截面高度小于短跨梁,pkpm应该会把短跨梁当支座。
回复
和平卫士
2014年05月30日 16:10:29
46楼
甲方有自己想法,还不是为了多占空间
回复
linhao213
2014年05月30日 16:12:33
47楼
楼主解决问题了,记得分享哈。
回复
蜗牛小小
2014年05月30日 17:08:16
48楼
可参考最近老庄的一次讲座,很有启发。
回复
liannan123
2014年05月30日 17:16:48
49楼
做不大就做小 让它弱化成次梁
回复
mlml9999
2014年05月30日 17:36:47
50楼
跨度太大,有个做预应力的!
回复
ttsjszyz
2014年05月30日 17:39:46
51楼
按井字梁布置,梁隔间距取小一点,
回复