甲方要求抽掉最上面一层的两根柱子,导致有一条梁跨度二十几米
royisme
royisme Lv.11
2014年05月28日 10:34:15
只看楼主

现在要求控制这条梁的挠度我试过加大梁截面,按理说改截面以后刚度变大,挠度应该会更小的,但为什么pkpm算出来挠度是没啥区别甚至更大了呢?除了改钢筋,各位还有没有什么好方法?

现在要求控制这条梁的挠度

我试过加大梁截面,按理说改截面以后刚度变大,挠度应该会更小的,但为什么pkpm算出来挠度是没啥区别甚至更大了呢?

除了改钢筋,各位还有没有什么好方法?
免费打赏
satan168
2014年05月30日 17:54:38
52楼
侧向加柱,拉斜梁
回复
asdf080721
2014年05月30日 17:56:10
53楼
我怎么感觉楼主把跨度整反了呢
回复
大林
2014年05月30日 21:13:46
54楼
20多米的跨度,900mm梁高,梁高不足跨度的1/20。应采用预应力结构。要注意,框架跨度大于18米,框架的抗震等级。
回复
spy320
2014年05月30日 21:33:11
55楼
这块做成井式梁结构吧,或者把纵向的两根梁改成钢骨梁
回复
wt-wjh
2014年05月30日 22:15:05
56楼
这样的混凝土梁还能算的下来吗,可以试试做钢梁。
回复
nb909909
2014年05月30日 22:39:58
57楼
因为只有屋面,荷载相对不大。可以加大周全梁,做网架。
回复
mcs001
2014年05月31日 06:07:58
58楼
另一向次梁过密,自重太大,适当取消一些试试
回复
summerchd
2014年05月31日 09:21:35
59楼
把所有次梁跨度加高,做的可比周边主梁稍低一点,20多米跨做1米多高的梁可以了,现在这样布置的受力体系感觉不合理,也看不清你的梁截面
回复
2014年05月31日 11:20:01
60楼
改变受力方向、改成竖向的,也就是在竖向的梁两端加设柱子,不知可以不?
回复
qingdaobijian
2014年05月31日 14:31:12
61楼
混凝土梁算不不过把
回复

相关推荐

APP内打开