现在要求控制这条梁的挠度我试过加大梁截面,按理说改截面以后刚度变大,挠度应该会更小的,但为什么pkpm算出来挠度是没啥区别甚至更大了呢?除了改钢筋,各位还有没有什么好方法?
现在要求控制这条梁的挠度
我试过加大梁截面,按理说改截面以后刚度变大,挠度应该会更小的,但为什么pkpm算出来挠度是没啥区别甚至更大了呢?
除了改钢筋,各位还有没有什么好方法?
62楼
这样的混凝土梁还能算的下来吗,可以试试做钢梁。
回复
63楼
我的建议是做网架,既安全又经济。其次是井字梁。你弄主次梁根本就是结构方案不妥。
回复
64楼
这个网站很不错
回复
65楼
超过20米就不经济了,还是改方案,做型钢混凝土组合梁效果好些
回复
66楼
你的结构布置不合理,应该做成单向板,将荷载全部由短跨承担,大跨度梁建议做加腋形式,受力合理,减轻自重
回复
67楼
20几米 应该做预应力了
回复
68楼
LZ你的柱子太小了,小心强梁弱柱哦,线刚度比算一下吧,还有就是建议优先加强垂直方向的两根KL,这根二十几米的梁适当调整到略小于垂直方向梁的线刚度。说明里面多加一句对施工预起拱的要求和设计起拱的要求。
回复
69楼
主要是自重太大了,你可以尝试用钢骨,但是可能效果不会太明显,减小挠度的靠谱点的办法还是预应力。但是我担心用预应力的话,你上面那根边柱扛不住。
回复
70楼
牛腿撑缩短跨度,钢桁架梁。
回复
71楼
这种的可以做井子梁的吧,900高的截面小了吧
回复