甲方要求抽掉最上面一层的两根柱子,导致有一条梁跨度二十几米
royisme
royisme Lv.11
2014年05月28日 10:34:15
只看楼主

现在要求控制这条梁的挠度我试过加大梁截面,按理说改截面以后刚度变大,挠度应该会更小的,但为什么pkpm算出来挠度是没啥区别甚至更大了呢?除了改钢筋,各位还有没有什么好方法?

现在要求控制这条梁的挠度

我试过加大梁截面,按理说改截面以后刚度变大,挠度应该会更小的,但为什么pkpm算出来挠度是没啥区别甚至更大了呢?

除了改钢筋,各位还有没有什么好方法?
免费打赏
sjx542728809
2014年06月03日 14:16:15
83楼
领教了,各种方法,加筋,做钢梁,一味的加大截面不是万能的
回复
维唯
2014年06月03日 15:01:29
84楼
学习 学习了!没见过20几米的混凝土梁!
回复
我爱你大鹏鹏
2014年06月03日 16:32:59
85楼
pkpm自动配筋里面有个选项 叫 根据扰度配筋 钢筋面积加大确实对扰度有好处
回复
jixingtianzi
2014年06月03日 16:41:50
86楼
截面宽太小了把
回复
大乐乐
2014年06月03日 16:56:15
87楼
建议做钢梁,非要做混凝土的话必须拉预应力
回复
听风者
2014年06月03日 18:59:28
88楼
加点预应力钢筋吧 挠度一下子就下来了 上次做了个十八米的 甲方对梁高还有要求 设置上了预应力钢筋 很好用
回复
liugt007
2014年06月03日 21:29:57
89楼
预应力的吧,我做过十多米的混凝土梁
回复
咸鱼翻身
2014年06月03日 22:59:35
90楼
看看如何 荷载是基础
回复
结构入殓师
2014年06月04日 09:32:12
91楼
到底怎么解决的 楼主分享下啊 别让帖子沉了
回复
xiaolibao123456
2014年06月04日 10:26:11
92楼
四周梁加强,中间部分采用井字梁的形式,抗震等级采用一级,大跨度主梁端部加腋
回复