7度 0.15g 乙类建筑,为什么抗震构造措施的等级取 8+,而不是8度呢
mingleiking
mingleiking Lv.11
2014年05月29日 09:32:43
只看楼主

7度 0.15g 乙类建筑,为什么抗震构造措施的等级取 8+,而不是8度呢

7度 0.15g 乙类建筑,为什么抗震构造措施的等级取 8+,而不是8度呢
免费打赏
kenmaidi
2014年05月29日 09:41:23
2楼
抗规里写的很详细 自己去翻翻吧
回复
2014年05月29日 16:01:31
3楼
7度 0.15g 乙类建筑,小于24m的框架, 再加三类场地抗震构造措施的等级 才是取 8+

7度 0.15g 乙类建筑,小于24m的框架,抗震构造措施的等级取 8度没错
回复
2014年05月29日 16:32:27
4楼
是学校吗?还是医院?
回复
liqiang69126
2014年05月29日 16:35:58
5楼
I类场地时,抗震构造措施可以是7;II类场地,抗震构造措施为8;其实III和IV类场地到底是按8还是按8+,是有点疑义的,其实III和IV类场地考虑抗震构造措施提高一度,按8的话已经是提高了。但,考虑到II类场地已经是8,因此,对于III和IV类场地我觉得有必要采取比8更有效的措施,即8+
回复
lanyuan080720
2014年05月29日 16:36:37
6楼
好好看规范吧
回复
yifeixcy
2014年05月29日 16:43:01
7楼
楼主总结的挺好的
回复
qq_1397646770734
2014年05月30日 10:02:19
8楼
liqiang69126 发表于 2014-5-29 16:35 I类场地时,抗震构造措施可以是7;II类场地,抗震构造措施为8;其实III和IV类场地到底是按8还是按8+,是有点 …说的太好了
回复
jszxwsw
2014年05月30日 14:21:19
9楼
哪个王八蛋大师能说明 8+“该加多少,软件该怎么操作我就任命他不是王八蛋”
回复
mingleiking
2014年06月03日 09:10:22
10楼
游客 27.155.21.x 发表于 2014-5-29 16:01 7度 0.15g 乙类建筑,小于24m的框架,再加三类场地抗震构造措施的等级才是取 8+7度 0.15g 乙类建筑,小 …8+在pkpm里面怎么体现,在标准图集里面又怎么选用
回复
xsh3555
2014年10月03日 13:23:05
11楼
7度半三类按8度