建筑专业提的正压送风井离前室太远,可否用风管接过去,在顶上装多叶送风口?
建筑专业提的正压送风井离前室太远,可否用风管接过去,在顶上装多叶送风口?
2楼
太远?正压送风就设在前室每层都安装,楼梯间阁层安装。怎么可能用风管连接?在电梯井内连接?空间呢?能行吗?
一般都不用改啊!不是设计的吧?要不就是干错了。你说呢?
回复
3楼
加压送风管井的位置最好由暖通专业提出,而不是被动的接受建筑专业给的位置。原则上当然是要紧贴着前室。如果实在紧贴不了,接风管也是可以的,但是风管要加强耐火处理,有可能还要加防火阀。
回复
4楼
加压送风管井的位置最好由暖通专业提出,而不是被动的接受建筑专业给的位置。原则上当然是要紧贴着前室。如果实在紧贴不了,接风管也是可以的,但是风管要加强耐火处理,有可能还要加防火阀。
回复
5楼
支持楼上意见.
回复
6楼
支持这个看法!
回复
7楼
我也想问一个问题:
正压送风机处用设置放火阀吗?如果设置是70度的还是280度的?
规范和设计手册中有明确的规定吗?
请教中。。。
回复
8楼
不用设防火阀
回复
9楼
不能加防火阀
回复
10楼
其实现实中基本不都是要被动的接受建筑专业给的位置吗??? 如果自己能做主,工作就好做了。
回复
11楼
防火阀肯定要装```用点心安装位置总会找到的,当然最好是不接风管