正压送风问题
cci5123
cci5123 Lv.2
2007年10月04日 07:28:10
来自于通风排烟
只看楼主

建筑专业提的正压送风井离前室太远,可否用风管接过去,在顶上装多叶送风口?

建筑专业提的正压送风井离前室太远,可否用风管接过去,在顶上装多叶送风口?
免费打赏
gaojinghong73
2007年10月08日 16:27:06
12楼
不用装防火阀,但是接的风管要做防火处理.一般风井最好挨着前室.
回复
wchenhua421
2007年10月08日 16:47:18
13楼
如果有时间就与建筑和结构商议调整前室送风道,如果实在来不及或个别前室不能保证,尽量风管短些,在吊顶上开电动风口在个别前室是可以的.复位时费些劲.尽量避免.
回复
qin.hai
2007年10月08日 17:09:34
14楼
楼梯间和合用前室的正压送风井,有经验的建筑师肯定会预留,且挨着。一般正压送风口的位置离地面较近,接风管很难处理,且风管得加厚、防火处理等,也会给建筑带来其它的问题。原则上不接风管。
回复
suyun0000
2007年10月12日 10:28:43
15楼
就算接风管,每层的风量10000左右,风管的尺寸很大,层高允许吗?
回复
guiguidemm
2008年04月21日 09:19:21
16楼
正压送风贴近地面 风管怎么拉啊 再做一个转弯??那不是更没空间了
回复
anyilalala
2008年04月28日 21:47:30
17楼
和建筑协调。设计方案阶段暖通专业是要参与进来的。
回复
welljing
2009年04月15日 17:11:10
18楼
坚决支持楼上意见 毫无疑问
回复