请教各位成套的大佬,目前国内外的GGD柜主母线能否做到6300A,分段能力能否达到80kA?
请教各位成套的大佬,目前国内外的GGD柜主母线能否做到6300A,分段能力能否达到80kA?
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-5-30 17:00 编辑
分断能力是低压断路器的事,与什么样的柜子没关系。
80KA可以,许多国产低压断路器能做到85KA以上(还有100KA的,当然,是高分断能力的一档)。
回复
3楼
对,分段能力与断路器有关,母线做6300A很难吧这样怎么选铜排规格呀,我见过做5000A的
回复
4楼
这么大电流倒也不是绝对不行,非标的呗。但有个问题,就是说不一定做过型式试验,得看用户敢不敢用。
回复
5楼
ccc___ 发表于 2014-5-30 16:56 分断能力是低压断路器的事,与什么样的柜子没关系。80KA可以,许多国产低压断路器能做到85KA以上(还有 …可能是我的问法有问题,举个例子吧,ABB的E系列框架断路器,分断能力为H(400V–100kA)型,能否装在GGD柜内,装了会不会有问题?
回复
6楼
GGD柜是上世纪末国内设计的,当时基于国产元件,没有那么大的开断能力,所以严格说按标准选型GGD柜的开断能力最大只做到50kA,至于80kA或者100kA是不是行,决不是单单取决于断路器的性能,必须考虑开关柜的承受短路电流的能力,所以没有验证的话,不能武断地说行或不行。如果你是选型的话,建议你采用别的型号的开关柜稳妥一些。
回复
7楼
本人只见过3*[2(120*10)]
回复