本帖最后由 xyzpilot 于 2014-5-30 15:02 编辑 1.屋面风机金属外壳和屋面的防雷带用连接的目的是什么呢?按TN-S系统原理 已经有接地线和风机连接了为什么还要和屋面防雷带连接呢?(如照片所示) 其作用是什么呢? 2. 屋面夜景照明的线管(如照片所示) 金属线管跨接后 如何接地呢? 有人说不能直接接到屋面防雷带上,应该接到电井里面的镀锌接地扁铁上 请问各位正确的做法是怎样的呢?谢谢
本帖最后由 xyzpilot 于 2014-5-30 15:02 编辑
1.屋面风机金属外壳和屋面的防雷带用连接的目的是什么呢?按TN-S系统原理 已经有接地线和风机连接了为什么还要和屋面防雷带连接呢?(如照片所示) 其作用是什么呢?
2. 屋面夜景照明的线管(如照片所示) 金属线管跨接后 如何接地呢? 有人说不能直接接到屋面防雷带上,应该接到电井里面的镀锌接地扁铁上 请问各位正确的做法是怎样的呢?谢谢
2楼
只要搞清楚是保护接地还是防雷接地,二个接地的标准不一样。
保护接地的接地电阻要求不大于4Ω,防雷接地的接地电阻要求不大于10Ω吧?
所以,保护接地不能接到避雷线上。
回复
3楼
支持楼上观点。
回复
4楼
过来学习,区管解释了,弄清防雷接地和保护接地的区别。顺便领个奖励
回复
5楼
保护和防雷接地的接地电阻不同,故不能混接。
回复
6楼
保护和防雷的接地,要求的接地电阻是不同的。
回复
7楼
沙发正解。
回复
8楼
按PN-S接线,是当相线对外壳漏电时的保护,风机金属外壳和屋面的防雷带用连接的目的是有落雷时的保护,落雷时的对地电压、电流远大于相线对外壳漏电时的电压、电流,单靠PE线是不够的。
回复
9楼
楼上说的防雷接地和保护接地电阻要求不同没有问题,但是大楼的防雷和保护接地都是用的建筑物的钢筋 都是一体的 应该都一样吧?
还有一个问题屋面的金属线管接地到底是接到屋面防雷带或者 电井里接地扁铁或者PE线呢?
回复
10楼
没人知道吗
回复
11楼
一般防雷接地和保护接地都是共用接地极的把?接地电阻不大于1欧姆。如果是共用接地极应该是接到防雷带上也美问题的,如果不是那就不能这么接了,个人意见,大家探讨一下