关于监控电源线线路如何做得美观整齐
liyan730
liyan730 Lv.2
2014年06月01日 17:08:28
只看楼主

一直没有认真考虑过的问题,现在有个项目施工过程中想做得好一点。 才有这个疑问:某小区的单元大堂附近电井内,把八个摄像头电源线集中在电井内,就近从配线箱内取电。 那么就有八根电源线RVV2*1。 问题是,由于空间及成本限制,只配置了一个空开,那么这八条线怎么连接才能做得美观好看?以前都是把他们的八条火线绞在一起,八条零线绞在一起.....可是现在想想,这也太难看了,也不好维护。同时,DC12V电源是一对一的,不是集中的那种(如DC12V20A)

P40601-170352.jpg






P40601-170352.jpg

免费打赏
机电工程刘
2014年06月30日 10:40:56
12楼
路过 看看!
回复
结构很好
2014年06月30日 11:13:02
13楼
不错的资料,感谢楼主分享
回复
tmdct
2014年07月03日 02:31:42
14楼
同样有疑问,学习了!
回复
favourchen
2014年07月04日 12:00:31
15楼
配电箱内加4个端子,每个端子下出线并接两根
回复
qq_1405409670767
2014年07月15日 18:40:08
16楼
空开给的是220V AC电源,摄像机的电源通常是12/24V DC(或AC)电源,去电脑市场买个一对多的220V ACl转12/24VDC(或AC)电源转换器,再加上200*200的配电箱就OK啦,很简单的。
回复
午夜天使
2014年10月28日 02:35:36
17楼
恶搞了兄弟,集中取电,一个微断即可。
回复
sunfengfeng2002
2014年11月14日 09:38:07
18楼
电源用集中供电的那种,视频用多芯电缆即可
回复
jason明
2015年04月17日 16:31:21
19楼
淘宝买现成的电源箱,很便宜
回复
yuanzhang0426
2015年04月19日 15:06:24
20楼
220-端子排-插座-12V电源适配器-公头母头线-摄像机(装电源箱)
回复
yuanzhang0426
2015年04月19日 15:07:35
21楼
端子排之间串联
回复