现有1台开利30HXY110B螺杆式水冷冷水机组,夏天的时候经常故障停机,1天大概3次。故障代码 代码描述 105 电机堵转 106 零序电流故障 113 星-三角启动失败冷却塔水流量78立方每小时,冷却能力390000kcal/hr。冷却水水泵:102立方每小时,扬程24米。螺杆机组和冷却塔都装在楼顶上,两者直线距离不超过5米。开利的售后来维修过几次,但都没能解决问题。他们说是管路的问题。从故障代码来看和管路应该没什么关联吧?我对空调不太了解,求各位空调师傅指导。
现有1台开利30HXY110B螺杆式水冷冷水机组,夏天的时候经常故障停机,1天大概3次。
故障代码 代码描述
105 电机堵转
106 零序电流故障
113 星-三角启动失败
冷却塔水流量78立方每小时,冷却能力390000kcal/hr。冷却水水泵:102立方每小时,扬程24米。螺杆机组和冷却塔都装在楼顶上,两者直线距离不超过5米。
开利的售后来维修过几次,但都没能解决问题。他们说是管路的问题。从故障代码来看和管路应该没什么关联吧?我对空调不太了解,求各位空调师傅指导。
补充内容 (2014-6-18 09:19):
螺杆机每小时大概启停5次
12楼
不明白,坐等大师解释。
回复
13楼
管道内部进入泥沙,处理要看现场的实际情况1.管道没有堵死,但泥沙已经扩散,形成泥垢附着于管壁。系统运行时可加入水系统清洗液至管道系统,加药一次运行1至2天,再排水检查管道系统是否已清洁。如效果不佳,重复加药清洗过程,直致系统干净为止;2.管道系统有一处或是多处部位堵死,检查出堵死部位,截断管道堵死部位并做清理后,复原管道系统,做局总管道清洗后试机运行;3.管道系统内进入的泥沙过多,已进入系统各部位。这种情况就很严重了,如末端是风机盘管那就很麻烦了,楼主你看看是哪种情况吧,到时再详聊吧
回复
14楼
不知道停机前冷却水温度时多少?冷却水进水温度高,导致冷凝压力高,电机电流高,所谓电机堵转就可能与他有关。冷却水温度高查找相关原因即可。不能看说明书说的进水32°也没问题,前提是与你的负荷有关。有可能你的机器进水在29°就可能引起过电流(假设)。
如果冷却水温度不高,再看其他传感器件接线柱是否有污迹,尤其是冷冻水管路上和机头吸口附近的。由此而产生的误报。处理方式:工业酒精脱水,电吹风吹干,有条件做隔潮措施。
回复
15楼
看看压缩机电流是多少
回复
16楼
去变电所查一下是不是电压不稳造成的。我遇到过和你这差不多的情况,是空调机变频器总报故障,后来查出来是电压的问题。
回复
17楼
主机显示屏可能也有问题
回复
19楼
怎么会出现星三角启动失败
回复
20楼
监测运行电流
回复
21楼
控制电路工作电压不稳定也有可能造成故障误报。
回复
22楼
我门公司使用的开利空调也这样的,就是没你们那么频繁。请问这故障是在开机时产生的,还是在运行过程中产生的
回复