夏天螺杆式水冷冷水机组经常停机的问题
andyhill147
2014年06月02日 13:12:01
来自于制冷技术
只看楼主

现有1台开利30HXY110B螺杆式水冷冷水机组,夏天的时候经常故障停机,1天大概3次。故障代码 代码描述 105 电机堵转 106 零序电流故障 113 星-三角启动失败冷却塔水流量78立方每小时,冷却能力390000kcal/hr。冷却水水泵:102立方每小时,扬程24米。螺杆机组和冷却塔都装在楼顶上,两者直线距离不超过5米。开利的售后来维修过几次,但都没能解决问题。他们说是管路的问题。从故障代码来看和管路应该没什么关联吧?我对空调不太了解,求各位空调师傅指导。

现有1台开利30HXY110B螺杆式水冷冷水机组,夏天的时候经常故障停机,1天大概3次。

故障代码 代码描述
105 电机堵转
106 零序电流故障
113 星-三角启动失败

冷却塔水流量78立方每小时,冷却能力390000kcal/hr。冷却水水泵:102立方每小时,扬程24米。螺杆机组和冷却塔都装在楼顶上,两者直线距离不超过5米。

开利的售后来维修过几次,但都没能解决问题。他们说是管路的问题。从故障代码来看和管路应该没什么关联吧?我对空调不太了解,求各位空调师傅指导。



补充内容 (2014-6-18 09:19):
螺杆机每小时大概启停5次
免费打赏
a980568120
2014年07月11日 16:30:09
23楼
夏天负载高的原因还是,三角形星型继电器输出的三相电有问题,是不是继电器的接触原因?
回复
duoduowangyou
2014年07月16日 08:46:58
24楼
个人见解:可能是电源问题,压缩机电机运行时电压波动在一定范围内,三相电不平衡也能停机。
回复
6529639
2014年07月16日 15:39:04
25楼
看看接触器吧,和保护板
回复
li1262535317
2014年07月16日 17:48:54
26楼
大哥一个小时启停5次对机器冲击大,以后不要这样搞了 !
回复
irng123456
2014年07月17日 09:06:19
27楼
机组在哪里

回复
irng123456
2014年07月17日 09:09:06
28楼
机组在哪里,咨询电话13378010950
回复
piaomiao600
2014年07月22日 21:22:32
29楼
水路没问题,就是电路,可能是某个继电器保护,电磁阀打不开,润滑系统故障
回复
qq_1406042382030
2014年07月22日 23:22:37
30楼
先看水塔水流是否够大,再看压缩机工作电流和系统压力。
回复
lilang454072590
2014年07月25日 14:00:03
31楼
楼主把开关机时间给说清楚,可以模拟新三角启动,水泵运行电流。你不说清楚看不懂
回复
xrl23456789
2014年07月25日 16:42:51
32楼
排压,排温。冷却水进出温差及流量等等。都确定下,你说的太笼统。如果售后去过,那会不会是主板控制问题,机箱散热???
回复

相关推荐