现有1台开利30HXY110B螺杆式水冷冷水机组,夏天的时候经常故障停机,1天大概3次。故障代码 代码描述 105 电机堵转 106 零序电流故障 113 星-三角启动失败冷却塔水流量78立方每小时,冷却能力390000kcal/hr。冷却水水泵:102立方每小时,扬程24米。螺杆机组和冷却塔都装在楼顶上,两者直线距离不超过5米。开利的售后来维修过几次,但都没能解决问题。他们说是管路的问题。从故障代码来看和管路应该没什么关联吧?我对空调不太了解,求各位空调师傅指导。
故障代码 代码描述
105 电机堵转
106 零序电流故障
113 星-三角启动失败
冷却塔水流量78立方每小时,冷却能力390000kcal/hr。冷却水水泵:102立方每小时,扬程24米。螺杆机组和冷却塔都装在楼顶上,两者直线距离不超过5米。
开利的售后来维修过几次,但都没能解决问题。他们说是管路的问题。从故障代码来看和管路应该没什么关联吧?我对空调不太了解,求各位空调师傅指导。
补充内容 (2014-6-18 09:19):
螺杆机每小时大概启停5次