空调系统水系统管径计算时,一般采用经济流速计算,而在 P1989中说明“计算管道压损时单位比摩阻宜控制在100-300pa/m,最大不宜超过400”,若按照经济流速确定管径,计算得到的比摩阻远远小于手册中规定值(100-300pa/m)?各位专家如何看待这个问题。另外手册中推荐采用给排水规范中经济流速计算,我计算了一下,按照这个流速计算管径要比《民用建筑空调设计》中经济流速计算管径大两倍?管径计算时究竟选择那本资料上的经济流速比较合理?

空调系统水系统管径计算时,一般采用经济流速计算,而在 <供热空调设计手册> P1989中说明“计算管道压损时单位比摩阻宜控制在100-300pa/m,最大不宜超过400”,若按照经济流速确定管径,计算得到的比摩阻远远小于手册中规定值(100-300pa/m)?各位专家如何看待这个问题。另外手册中推荐采用给排水规范中经济流速计算,我计算了一下,按照这个流速计算管径要比《民用建筑空调设计》中经济流速计算管径大两倍?管径计算时究竟选择那本资料上的经济流速比较合理?
免费打赏
asdf_020651
2014年06月04日 20:19:11
2楼
我一般都控制比摩阻100-300之间,最好是200左右,这关系到你选水泵的杨程。
另外,给排水规范中的经济流速不适合空调的闭式系统。闭式系统可以允许流速大点,只考虑比摩阻就行了。
回复
lilinhuqq
2014年06月05日 14:02:36
3楼
只考虑比摩阻,主管行吗?参考了很多设计院提供的水力计算书,管径在250以上的,摩阻小于100pa/m。
回复
zgh65
2014年06月05日 16:56:02
4楼
看具体情况吧,还得参考公建节能标准的输能耗电比的限制。
回复
lilinhuqq
2014年06月07日 16:20:19
5楼
楼上说得有道理,我自己感觉也是输送能效比影响,目前没有核算过。