请教各位大侠有关坡屋面在PKPM中的建模
ltf2001
ltf2001 Lv.2
2004年11月28日 21:54:20
来自于PKPM
只看楼主

本人(新手)最近做了一个四层小楼,8.5度,三类土,框架结构,小楼屋面为坡屋面,我在建模时按照屋面实际情况建的(节点形成高差),但在计算结果输出中,四层剪重比为0,四层没有剪力?是我的建模有问题还是PKPM不适合算此类,现向各位前辈讨教!还有别墅类多层建筑,坡屋面有高差(有时一栋楼上有四五个不同高度的坡屋面),在PKPM中是怎么建模的?

本人(新手)最近做了一个四层小楼,8.5度,三类土,框架结构,小楼屋面为坡屋面,我在建模时按照屋面实际情况建的(节点形成高差),但在计算结果输出中,四层剪重比为0,四层没有剪力?是我的建模有问题还是PKPM不适合算此类,现向各位前辈讨教!还有别墅类多层建筑,坡屋面有高差(有时一栋楼上有四五个不同高度的坡屋面),在PKPM中是怎么建模的?
免费打赏
wh2900
2005年03月20日 07:31:10
22楼
恩,不错,又学了一招。我以前也没有输过坡屋面的形式。
回复
yxkevin
2005年04月30日 23:15:47
23楼
我个人的观点,如果把坡屋顶按照实际情况和简化成平屋顶来计算究竟哪种合理呢,这根pkpm的假设情况有关,跟你是否使用有限元程序来计算又很大关系,关键我认为只要能满足安全的要求就可以,工程上安全储备可以考虑的多一些,尤其是屋顶防水容易做不好,而计算的实际假设与实际受力情况有差别,因此适当考虑大些合情合理!
再者,用pkpm按照实际情况建模,由于软件计算能力的限制,跟实际受力情况还是有很大的差别,因此把坡屋顶作为平屋顶(当作一层)的假设在工程应用上可以成立的!可能计算抗震性能的时候要注意这种假设带来的影响!(如果设计要求较高的时候)
回复
lily-no.1
2005年05月02日 23:30:58
24楼
请教各位,pkpm中可以利用提升节点,甘广厦可以计算坡屋面吗?
回复
zhu-rc
2005年05月11日 09:42:26
25楼
我同意以平面来建模,荷载要考虑角度
回复
liuminghang
2005年05月11日 11:18:17
26楼
支持啊
回复
yuangaofeng33
2005年05月16日 21:20:53
27楼
谢谢
回复
石井鱼
2005年05月16日 23:37:48
28楼
请教第3楼:我是对PKPM还不是太熟悉,请问在PM里提升节点在哪里啊?具体怎么用法?谢谢!
回复
dadu
2005年05月16日 23:46:19
29楼


应该是网点编辑吧,上节点标高
回复
太行人家
2005年05月18日 11:16:09
30楼
同意17楼的做法.钢筋直径越大,裂缝宽度越宽;钢筋间距越大,越容易出现裂缝,因此,采用小直径小间距陪筋,是控制裂缝切实可行的有效办法,屋面的温度应力不可忽视.
回复
ansir
2005年05月25日 16:36:27
31楼
对于坡屋面,南方用的比较多,我觉得用PKPM中抬高节点,或降低节点的方法可行,但是有一点若节点和梁重合时,易把梁随之抬起。对于荷载的输入,必须经过人为的倒算方可输入~~~