请教各位大侠有关坡屋面在PKPM中的建模
ltf2001
ltf2001 Lv.2
2004年11月28日 21:54:20
来自于PKPM
只看楼主

本人(新手)最近做了一个四层小楼,8.5度,三类土,框架结构,小楼屋面为坡屋面,我在建模时按照屋面实际情况建的(节点形成高差),但在计算结果输出中,四层剪重比为0,四层没有剪力?是我的建模有问题还是PKPM不适合算此类,现向各位前辈讨教!还有别墅类多层建筑,坡屋面有高差(有时一栋楼上有四五个不同高度的坡屋面),在PKPM中是怎么建模的?

本人(新手)最近做了一个四层小楼,8.5度,三类土,框架结构,小楼屋面为坡屋面,我在建模时按照屋面实际情况建的(节点形成高差),但在计算结果输出中,四层剪重比为0,四层没有剪力?是我的建模有问题还是PKPM不适合算此类,现向各位前辈讨教!还有别墅类多层建筑,坡屋面有高差(有时一栋楼上有四五个不同高度的坡屋面),在PKPM中是怎么建模的?
免费打赏
lrfyejili04
2007年06月01日 01:10:55
72楼
真谢谢各位了~~
学到了好多
正准备开始做别墅~~
回复
lmucyq
2007年06月05日 23:59:27
73楼
建模按平面,荷载按斜面算
回复
shiguoqi
2007年06月11日 13:47:22
74楼

如果是框架结构,地梁按简支计算,墙体绝对会开裂的!原因很简单,地梁和框架柱或者基础相连的部位是固端,梁端是有一定的弯矩的(考虑到土的反力,实际弯矩比按照纯固端计算的要小一些),所以在配梁端负筋的时候一定要考虑这一点的!
回复
shiguoqi
2007年06月11日 13:53:15
75楼


这样的方法不是不可以,但是这样计算出来的结果和按实际建模计算的结果差别差很多。实际上坡屋面的梁板(特指斜的)在沿坡度方向和框柱以及水平梁形成一个三角形(此情况特指在起坡标高位置有沿起坡方向的水平梁),这样斜梁实际受力和按照水平计算的受力是不同的。而沿起坡方向的水平梁更是和普通梁受力不同,它同时还受一个水平的拉力。请不是很明白的朋友们根据坡屋面的形状画个受力图,一目了然了就!
回复
pingsxf1
2007年06月17日 17:07:24
76楼
平的省事,基本上找个图比较一下就可以了,不管怎么算,最好问问总工,还是他们说了算.
回复
xiaoli1982
2007年06月19日 14:21:23
77楼

配筋应该取决于荷载巴,如果五米跨,8间距200不行了吧
回复
zhaolinzhaolin
2007年07月12日 15:55:34
78楼
一般坡屋面按平屋面建模,取平均高度或者再上去点,荷载放大点就可以了
回复
fishylt
2007年07月24日 19:37:37
79楼
d
回复
weiqqie
2007年08月16日 17:04:07
80楼
那如果是砖混呢?
中间墙是没节点的
要让墙提高到和屋顶相接的高度不是要增加节点了啊
回复
lingchuanfeng
2007年08月18日 23:26:35
81楼
受益匪浅啊!
回复

相关推荐

APP内打开