本人(新手)最近做了一个四层小楼,8.5度,三类土,框架结构,小楼屋面为坡屋面,我在建模时按照屋面实际情况建的(节点形成高差),但在计算结果输出中,四层剪重比为0,四层没有剪力?是我的建模有问题还是PKPM不适合算此类,现向各位前辈讨教!还有别墅类多层建筑,坡屋面有高差(有时一栋楼上有四五个不同高度的坡屋面),在PKPM中是怎么建模的?

本人(新手)最近做了一个四层小楼,8.5度,三类土,框架结构,小楼屋面为坡屋面,我在建模时按照屋面实际情况建的(节点形成高差),但在计算结果输出中,四层剪重比为0,四层没有剪力?是我的建模有问题还是PKPM不适合算此类,现向各位前辈讨教!还有别墅类多层建筑,坡屋面有高差(有时一栋楼上有四五个不同高度的坡屋面),在PKPM中是怎么建模的?
免费打赏
tq198423
2007年09月06日 12:21:52
82楼
我也用的上节点高建的模,可是我导出的梁没有跟节点走,一样是平梁的尺寸,我想问问这是怎么回事,怎样解决
回复
pingdema
2007年09月19日 10:27:14
83楼
我做的坡面屋就是按平面输入的,高度取的整个坡高
回复
lr120726020
2007年09月20日 11:17:31
84楼
如果节点处刚好不是屋脊,你们怎么处理?还有柱子的高度呢?直接没支撑了,要具体问题具体分析吧,我认为还是按平屋面输入,考虑足够荷载,(比如板的恒活荷载按平板除以cosa计算)而且梁的断面高按斜梁斜长的1/10取,考虑足够荷载后计算完毕,在CAD绘图后期处理斜板配筋问题。因为不管你提高节点也好怎么也好,斜板钢筋是不会直接配出来的,都要手改,还有就是斜板都会存有不可忽略的水平推力,因此我在处理柱子的时候会特意加强,比如在支撑斜板、折梁的边柱上箍筋全高加密,当然坡屋面的设计在现实中还存在很多不完善的地方,需要我们大家的努力,希望我的经验会对你有所帮助。
回复
billson007
2007年09月21日 13:06:53
85楼
谢谢各位大虾啦
回复
gary2132
2007年09月26日 10:28:59
86楼
pkpm好像不能考虑这个影响,所以按实际建模没多大意义,按水平建模,荷载考虑足就行了
出施工图适当放大就可以了
回复
mingoll
2007年10月07日 14:51:20
87楼
同意17楼的说法!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
zhongming19840616
2007年10月17日 09:43:50
88楼
现在pkpm还解决不了坡屋面的问题,只能概念性的设为一层,它不可能准确计算坡屋面的配筋,因为准确地利用pkpm建坡屋面的模,现在还不大可能
回复
zhongming19840616
2007年10月17日 09:44:07
89楼
现在pkpm还解决不了坡屋面的问题,只能概念性的设为一层,它不可能准确计算坡屋面的配筋,因为准确地利用pkpm建坡屋面的模,现在还不大可能
回复
zhongming19840616
2007年10月17日 09:44:19
90楼
现在pkpm还解决不了坡屋面的问题,只能概念性的设为一层,它不可能准确计算坡屋面的配筋,因为准确地利用pkpm建坡屋面的模,现在还不大可能
回复
zhongming19840616
2007年10月17日 09:44:42
91楼
现在pkpm还解决不了坡屋面的问题,只能概念性的设为一层,它不可能准确计算坡屋面的配筋,因为准确地利用pkpm建坡屋面的模,现在还不大可能