本帖最后由 山东小徐 于 2014-6-4 08:57 编辑 车库已经盖好,可是要穿水管管径350四个上下两排,间距500,要在车库的剪力墙上开洞,想问下没事吗?规范规定是小于800的加强措施,可是已经建好了,没法加强了,还有就是洞口的面积和墙面的比值有要求吗?多少可以不用加强,就像如果开800的洞口,墙的大小,和墙面的面积不一样,这个800的洞口影响就不一样,这个有要求吗
本帖最后由 山东小徐 于 2014-6-4 08:57 编辑
车库已经盖好,可是要穿水管管径350四个上下两排,间距500,要在车库的剪力墙上开洞,想问下没事吗?规范规定是小于800的加强措施,可是已经建好了,没法加强了,还有就是洞口的面积和墙面的比值有要求吗?多少可以不用加强,就像如果开800的洞口,墙的大小,和墙面的面积不一样,这个800的洞口影响就不一样,这个有要求吗
2楼
麻烦各位给个回答,急需
回复
3楼
洞口的面积之和占剪力墙面积的百分比大小(开洞率的大小):
小于15%且洞口间净距及孔洞至墙边的净距大于洞口长边尺寸时,为整体墙。
大于65%则视其为框架柱。
介于两者之间要根据实际情况判断分类。
回复
4楼
夜幕将离 发表于 2014-6-3 19:36 洞口的面积之和占剪力墙面积的百分比大小(开洞率的大小):小于15%且洞口间净距及孔洞至墙边的净距大于 …那我这个就直接开洞,不加固,没事不,
回复
5楼
wang2441832 发表于 2014-6-4 08:18 那我这个就直接开洞,不加固,没事不,预留洞口都是要做加强措施的,已经建好了就不要打洞,按你这管径会打断很多钢筋的。
回复
6楼
你四个要加在一起,是多大了?
回复
7楼
感谢楼主分享
回复
8楼
介个坐等大神解释了。
回复
9楼
夜幕将离 发表于 2014-6-4 22:10 预留洞口都是要做加强措施的,已经建好了就不要打洞,按你这管径会打断很多钢筋的。是的说,可是没办法,水上非得要打洞,而且是梁下,没法加强了,都施工完了,没啥安全隐患不
回复
10楼
无间道 发表于 2014-6-5 06:48 你四个要加在一起,是多大了?一个管径是350,共4个,上下两排,间距是500
回复
11楼
无间道 发表于 2014-6-5 06:48 你四个要加在一起,是多大了?一个管径是350,共4个,上下两排,间距是500
回复