动力型断路器和照明型断路器的区别
n8866059
n8866059 Lv.7
2014年06月04日 11:03:01
只看楼主

前段时间画了个图。用的是C65N 3p/c型10A-vigi30mA给水下灯使用,可是做箱子的当成是给电机用的,配了个d型的开关。然后合不上闸了,我想请教高手这是为什么啊?C型和D型的有什么区别?

前段时间画了个图。用的是C65N 3p/c型10A-vigi30mA给水下灯使用,可是做箱子的当成是给电机用的,配了个d型的开关。然后合不上闸了,我想请教高手这是为什么啊?C型和D型的有什么区别?
免费打赏
moujoey
2014年06月06日 11:59:17
22楼
不过,如果是漏电的话,漏电开关的小突起应该跳出来。这样的提示,楼主应该清楚。
回复
qq_1401332939842
2014年06月07日 00:45:47
23楼
schf79 发表于 2014-6-5 14:57 变压器最好用隔离变压器,更保险,不然变压器过热时一次侧线圈和二次侧线圈的绝缘漆烧穿后会导通,220V的 …专业,我是来学习的。
回复
fangbao123
2014年06月07日 07:43:51
24楼
变压器有问题?
回复
jiang0617
2014年06月07日 16:52:34
25楼
一般C型是给照明电路用的空开D型是给电机用的因为电机的启动电流比照明的电路大的多,还有就是那个脱口时间 楼上说了 跟换空开一点关系都没有看看是否有漏电或者接地什么的 还有是不是没有复位 导致空开合不上
回复
wangminyanjing
2014年06月07日 17:54:05
26楼
本帖最后由 wangminyanjing 于 2014-6-7 17:58 编辑

同21楼的质疑。有几个问题不明白:3P开关怎么接的,最好有图纸。该型漏电保护器在安全电压下能正常工作吗,在漏电达到30ma时内部的吸引线圈能动作吗。记得拆过漏电保护器,吸引线圈的工作电压是220v.检测到零序电流后可控硅导通给线圈提供220v工作电压。有没有别的动作类型和电压等级就不知道了,请高手解释一下。
回复
renxiaowu
2014年06月07日 21:55:28
27楼
lijingxaut 发表于 2014-6-4 11:10 C型与D型的区别在于磁脱扣时间(瞬时脱扣)不同。C型曲线脱扣范围为 5~10In。 D型曲线脱扣范围为10~20I …恩,就这个
回复
huashi1993
2014年06月07日 23:45:57
28楼
”画了个图给照明用“ 还用3p漏电开关能不跳吗?
回复
岭南雨林
2014年06月08日 17:58:19
29楼
学习了谢谢楼主的分享
回复
xzyn2475858944
2014年06月09日 08:30:29
30楼
D型开关更难跳闸了,应该是系统漏电或开关损坏。
回复
zsphn6666
2014年06月09日 08:33:56
31楼
D型为电机保护型C型为线路保护型。
回复

相关推荐