如图所示,Pjs计算出来比Pe大,咨询了一些师傅,说直接取13就可以了,系数是1的时候不需要按最大相的3倍来做,不知对不对,如果真是系数是1不需要取最大相3倍,如果系数不是1,计算出Pjs比Pe大也没问题吗?请教前辈们,谢谢.....
如图所示,Pjs计算出来比Pe大,咨询了一些师傅,说直接取13就可以了,系数是1的时候不需要按最大相的3倍来做,不知对不对,如果真是系数是1不需要取最大相3倍,如果系数不是1,计算出Pjs比Pe大也没问题吗?请教前辈们,谢谢.....
2楼
补充一点,如果一个配电箱里,既有单相又有三相,有如何计算那
回复
3楼
三相不平衡负荷计算时,等效三相负荷要大于安装负荷。等效三相负荷视作设备负荷。
考虑需要系数、同时系数求得计算负荷,然后选导体及保护电器。
计算如下:
回复
4楼
ray卢 发表于 2014-6-4 15:57 补充一点,如果一个配电箱里,既有单相又有三相,有如何计算那见《配三》P13.
回复
5楼
北方郎 发表于 2014-6-4 16:00 三相不平衡负荷计算时,等效三相负荷要大于安装负荷。等效三相负荷视作设备负荷。考虑需要系数、同时系数 …Pe是按最大相的3倍取吗,不是每相相加吗?
回复
6楼
北方郎 发表于 2014-6-4 16:02 见《配三》P13.谢谢前辈…我去查阅一下。刚查一下,P13还是目录啊,呵呵
回复
7楼
应该按照计算负荷配备开关、电线,除非有放大。
回复
8楼
当然是正文的第13页啊
回复
9楼
没看明白在说什么。具体点好不好
回复
10楼
4.58是怎么来的,跟PE=13KW又有什么关系?
回复