各位大侠:我单位10kV单电源进线,两路10kV出线,当出线断路器正常分闸后,无论合那一台出线断路器此时进线断路器会自动跳闸,并无任何信号发出,正常时高压并无负荷电流,合闸时也无冲击电流,设备检查无问题,保护装置是静态继电器,一般要多次合闸储能成功,或者将速断保护退出才能合闸。
各位大侠:我单位10kV单电源进线,两路10kV出线,当出线断路器正常分闸后,无论合那一台出线断路器此时进线断路器会自动跳闸,并无任何信号发出,正常时高压并无负荷电流,合闸时也无冲击电流,设备检查无问题,保护装置是静态继电器,一般要多次合闸储能成功,或者将速断保护退出才能合闸。
12楼
chjs001 发表于 2014-6-19 17:09 还是属于定值不匹配问题啊谢谢朋友,因为近段时间很忙对此事还没有去彻底检查,
回复
13楼
重新设置保护定值吧!
回复
14楼
huanglongmiao 发表于 2014-6-17 16:52 保护定值有问题你说对了确实是整定值的问题,现在已经解决。更换了速断电流继电器重新设置整定值40A没有任何问题了
回复
15楼
跟帖学习了。
回复
16楼
有可能是前几位大侠说的,就是保护定值的配合问题,一一般初次投入变压器都要做合闸冲击试验,其中之一的作用就是对各保护定值进行校验,还有一种可能就是他们接线有无闭锁
回复
17楼
10KV进线柜保护一般设速断、过流保护。根据用电负荷性质等级、供配电容量、进线电缆截面等相关内容设定保护技术参数。出线柜应根据变压器容量设定过流保护、高温报警、超温跳闸等相关保护。进线柜、出线柜同项参数设定要匹配。
回复