想请教各位大神们,是关于框架涵顶板跨中截面配筋验算的问题,框架顶板跨中厚1.3m,采用C40钢筋混凝土。混凝土保护层厚度取0.04m,则受拉钢筋至上边缘的高度d=1.26m. 估算受拉钢筋面积为As=36.8cm2原本的方案是在上部全截面配置8-φ32mm, 但是现场施工方面反馈的信息是钢筋布置过密,导致无法浇筑等问题,求教各位大神,能否更换截面配置方案,比如8-φ25mm,6-φ32mm,12-φ20mm等?是否还需要考虑别的方面的因素,比如抗剪等
想请教各位大神们,是关于框架涵
顶板跨中截面配筋验算的问题,框架顶板跨中厚1.3m,采用C40钢筋混凝土。混凝土保护层厚度取0.04m,则受拉钢筋至上边缘的高度d=1.26m. 估算受拉钢筋面积为As=36.8cm2
原本的方案是在上部全截面配置8-φ32mm, 但是现场施工方面反馈的信息是钢筋布置过密,导致无法浇筑等问题,
求教各位大神,能否更换截面配置方案,比如8-φ25mm,6-φ32mm,12-φ20mm等?是否还需要考虑别的方面的因素,比如抗剪等
在线等,谢谢。
2楼
:'(没有大神在么
回复
3楼
{:1_105:}大神们 赶紧来
回复
4楼
我来了,但我不是大神
回复
5楼
hanguizhou 发表于 2014-6-6 11:05 我来了,但我不是大神:P谢谢帮顶…..
回复
6楼
帮顶起。。。。。。
回复
7楼
大神们 快点来吧
回复
8楼
您只要把进行等面积代换就可以了,小直径的钢筋对于板的传力、抗裂及耐久性都是有利的,要是竖向构件就得考虑稳定(防止钢筋压屈,失稳),而板类构件无此问题。
回复
9楼
加大钢筋直径。
回复
10楼
大神们 赶紧来
回复
11楼
难道要并筋么。。。
回复