高层剪力墙结构上部楼层墙体,设计C30,实测C20,配筋HRB400级,墙体配筋经复核满足,需要处理吗,怎么处理?
高层剪力墙结构上部楼层墙体,设计C30,实测C20,配筋HRB400级,墙体配筋经复核满足,需要处理吗,怎么处理?
12楼
关键复核轴压比,但假如复核还是满足,还是建议要求补强,要不以后施工单位胡搞,而且甲方就会怀疑设计有问题,C20都满足要求了,你干嘛弄成C30,那不浪费我的钱
回复
13楼
先复核一下吧!
回复
14楼
cncqcw 发表于 2014-6-24 14:54 10楼说得很中肯的。谢谢你的回复。
回复
15楼
qq271360768 发表于 2014-6-24 16:16 关键复核轴压比,但假如复核还是满足,还是建议要求补强,要不以后施工单位胡搞,而且甲方就会怀疑设计有 …谢谢你的回复。
回复
16楼
wxcwxcwxc5032 发表于 2014-6-24 20:18 先复核一下吧!谢谢你的回复。
回复
17楼
只好炸掉重新来一边啊。
回复
18楼
C20,满足规范最低砼强度等级的要求吗?
回复
19楼
如何复核不满足设计,可采用碳纤布来补强
回复
20楼
高层混凝土最低强度等级C30,返工吧
回复
21楼
请设计人员计算一下剪力墙的轴压比,小于0.5是可以的。否则,必须返工!!!
回复