混凝土强度不足如何处理?
yqyqy
yqyqy Lv.13
2014年06月07日 06:02:16
只看楼主

高层剪力墙结构上部楼层墙体,设计C30,实测C20,配筋HRB400级,墙体配筋经复核满足,需要处理吗,怎么处理?

高层剪力墙结构上部楼层墙体,设计C30,实测C20,配筋HRB400级,墙体配筋经复核满足,需要处理吗,怎么处理?
免费打赏
qq271360768
2014年06月24日 16:16:31
12楼

关键复核轴压比,但假如复核还是满足,还是建议要求补强,要不以后施工单位胡搞,而且甲方就会怀疑设计有问题,C20都满足要求了,你干嘛弄成C30,那不浪费我的钱
回复
wxcwxcwxc5032
2014年06月24日 20:18:10
13楼
先复核一下吧!
回复
yqyqy
2014年06月25日 00:02:42
14楼
cncqcw 发表于 2014-6-24 14:54 10楼说得很中肯的。谢谢你的回复。
回复
yqyqy
2014年06月25日 00:03:24
15楼
qq271360768 发表于 2014-6-24 16:16 关键复核轴压比,但假如复核还是满足,还是建议要求补强,要不以后施工单位胡搞,而且甲方就会怀疑设计有 …谢谢你的回复。
回复
yqyqy
2014年06月25日 00:04:00
16楼
wxcwxcwxc5032 发表于 2014-6-24 20:18 先复核一下吧!谢谢你的回复。
回复
kengjindhef
2014年07月04日 13:20:50
17楼
只好炸掉重新来一边啊。
回复
chxiao
2014年07月04日 15:46:07
18楼
C20,满足规范最低砼强度等级的要求吗?
回复
chenyihan1314
2014年07月08日 22:27:49
19楼
如何复核不满足设计,可采用碳纤布来补强
回复
z1a2f3e2w6
2014年07月09日 09:56:21
20楼
高层混凝土最低强度等级C30,返工吧
回复
富强168
2014年07月10日 12:42:26
21楼
请设计人员计算一下剪力墙的轴压比,小于0.5是可以的。否则,必须返工!!!