高层剪力墙结构上部楼层墙体,设计C30,实测C20,配筋HRB400级,墙体配筋经复核满足,需要处理吗,怎么处理?
高层剪力墙结构上部楼层墙体,设计C30,实测C20,配筋HRB400级,墙体配筋经复核满足,需要处理吗,怎么处理?
32楼
楼层剪力墙或是框柱、梁的混凝土强度不满足设计强度时,需要钻芯取样核实,若是不满足设计强度的话就需要对不满足砼强度的构件(剪力墙、框柱、梁)的混凝土进行置换。
回复
33楼
用实际混凝土强度输入程序算一下。上,是否还是构造配筋。部墙体的轴压比容易满足要求,重点注意顶层构造边缘构件的配筋
回复
34楼
建议还是复核一下
回复
35楼
(1)竖向刚度突变,若混凝土强度降低与剪力墙变截面在同一楼层,则后果更严重。(2)混凝土降低的楼层,层间受剪承载力降低。(3)核算框梁和连梁的锚固长度啊!混凝土C20与C30,la差别大了.
回复