本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2014-6-9 08:09 编辑 设计的产品是施工图,可是设计人员普遍缺乏的两点能力是: 第一,缺乏对设计原理的深刻理解,以致在设计中对计算机过于依赖;第二,缺乏对施工知识的普遍了解。 本文寄希望整理以下内容:钢筋混凝土结构主体结构——板、梁、柱中主要钢筋的摆放方法,以期设计新手在拿出施工图的同时,对钢筋混凝土结构的主角——钢筋,如何摆放有一个大致的认识。
设计的产品是施工图,可是设计人员普遍缺乏的两点能力是:
第一,缺乏对设计原理的深刻理解,以致在设计中对计算机过于依赖;第二,缺乏对施工知识的普遍了解。
本文寄希望整理以下内容:钢筋混凝土结构主体结构——板、梁、柱中主要钢筋的摆放方法,以期设计新手在拿出施工图的同时,对钢筋混凝土结构的主角——钢筋,如何摆放有一个大致的认识。
一、板
1
、板底钢筋
《混规》
9.1.4
条:采用分离式配筋的多跨板,板底钢筋宜全部伸入支座;简支板或连续板下部纵向受力钢筋伸入支座的锚固长度,
不应小于钢筋直径的5倍,且宜伸过支座中心线。
相关图形解释见
101-1P92
。
2
、板顶钢筋
《混规》
9.1.4
条:采用分离式配筋的多跨板,支座负弯矩钢筋向跨内延伸的长度应根据负弯矩图确定,并满足钢筋锚固的要求。
《混规》
9.1.6
条:钢筋从混凝土梁边、柱边、墙边伸入板内的长度不宜小于板计算跨度的
1/4
。
101-1P92
中关于此点的解释是:向跨内伸出长度按设计标注。
PKPM
中关于此点的操作是:可
1/4
可
1/3
可
1/4
或
1/3
,多取
1/4
。
需要注意的是:端支座处支座负筋应伸至支座外侧纵筋内侧后向下弯折
15d
,当直线长度大于锚固长度时可不向下弯折。即
直线段满足锚固长度就直锚,否则就90度弯折。
二、梁
1
、梁底钢筋
《混规》
9.3.5
条:框架中间层端节点、中间节点或连续梁中间支座,梁底钢筋宜贯穿节点或支座,当必须锚固时,
直线段能满足抗震锚固长度的要求就直锚,且越过支座中心线5d,如若柱截面尺寸不足,则可钢筋端部加锚头机械锚固或90度弯折锚固。
相关图形解释见
101-1P79
、
80
。
2
、梁顶钢筋
《混规》
9.3.4
条:框架中间层端节点,梁顶钢筋同梁底钢筋,能直锚就直锚,否则就机械锚固或
90
度弯折锚固。
相关图形解释见
101-1P79
、
80
。需要注意的是:梁顶钢筋向跨内延伸的长度,第一排按计算跨度
1/3
,第二排按
1/4
。
3
、箍筋
相关图形解释见
101-1P56
:封闭式箍筋,弯钩直线段
10d
。
三、柱
1
、纵筋
《混规》
9.3.6
条:柱纵向钢筋应贯穿中间层的中间节点及端节点,接头设置在节点区以外;顶层中间节点及端节点内侧纵筋锚固:
直线段能满足抗震锚固长度的要求就直锚,如若梁截面尺寸不足,则可钢筋端部加锚头机械锚固或90
度弯折锚固;顶层端节点外侧纵筋多在节点及附近部位与梁上部钢筋搭接。
相关图形解释见
101-1P59
。
可以在以上繁杂的内容表述中总结出两点:第一,锚固基本就是按混规锚固长度来的;第二,锚固操作时就是能直锚就直锚,直锚锚不下就弯锚或端头机械锚。把握住了这两点,去工地看钢筋时心里就有数了。